Расчет осадки плиты методом послойного суммирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2014, 18:03 #1
Расчет осадки плиты методом послойного суммирования
Vasara
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36

Необходима консультация,по расчету осадки плиты. Плита 10 на 10 метров, толщина 0,6
геология дана условная, уровень грунтовых вод 1 м от поверхности
1слой) уд.вес 17кн/м3,Е=12Мпа
2слой) уд.вес 25кн/м3,Е=5Мпа
3слой) уд.вес 24кн/м3,Е=6Мпа
4слой) уд.вес 17кн/м3,Е=9Мпа
5слой) уд.вес 18,5кн/м3,Е=13Мпа

Нужно ли учитывать взвешивающее действие воды? Увеличение размеров плиты до 20х20 увеличит осадку?
Правильно ли я считаю методом послойного суммирования
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента:
σzg,0 = γd = 17×0.6 = 10.2 кПа
Дополнительное вертикальное давление вычисляется по формуле:
p0 = p - σzg,0 = 100 - 10.2 = 89.8 кПа
На слои какой толщины разбивать грунты? при неоднородном основании, принимают hi<0,4b, брать 1 м?

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (52.1 Кб, 1010 просмотров)

Просмотров: 5319
 
Непрочитано 26.02.2014, 19:38
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать взвешивающее действие воды?
да

Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Увеличение размеров плиты до 20х20 увеличит осадку?
если дополнительное напряжение станет меньше, то нет, если нет, то посчитайте...

Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
σzg,0 = γd = 17×0.6 = 10.2 кПа
верно

Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
p0 = p - σzg,0 = 100 - 10.2 = 89.8 кПа
верно, если р - среднее напряжение под плитой

Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
брать 1 м?
1м и меньше для второго слоя - слой разделится на два слоя ( до УГВ и ниже с учетом взвешивающего действия)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 11:28
#3
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Спасибо!
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если р - среднее напряжение под плитой
При равномерно распределенной нагрузке в 10т/м2, среднее напряжение под плитой таким и останется? в 100 кПа?

----- добавлено через ~5 ч. -----
Вот,в расчет брал удельные веса без учета взвешивающего действия воды,потом пересчитаю.
Прошу посмотреть мои подсчеты, верно ли? нет уверенности(

правильно ли я понимаю,что при той же нагрузке в 10т на м2 по всей площади плиты, увеличение площади плиты не приводит к снижению осадки, к снижению сжимаемой толщи?
программой фундамент ранее пробовал считать, там увеличение размеров плиты в два раза снижает осадку в два раза. Это поставило в тупик.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (70.5 Кб, 964 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (71.6 Кб, 931 просмотров)

Последний раз редактировалось Vasara, 27.02.2014 в 16:48.
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 19:33
1 | #4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
При равномерно распределенной нагрузке в 10т/м2, среднее напряжение под плитой таким и останется? в 100 кПа?
если это напряжение под плитой, то это оно и есть, если это нагрузка на плиту, то нужно еще добавить вес плиты на м2

смотрите расчеты во вложении ...

расчеты сделаны также без учета воды....толщина нижнего слоя увеличена, так как суммарной толщины слоев недостаточно для вычисления осадки...
Вложения
Тип файла: pdf Vasara_10x10.pdf (135.6 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf Vasara_20x20.pdf (146.4 Кб, 105 просмотров)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 09:35
#5
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Спасибо большое!
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2014, 16:16
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Мне кажется (но не уверен), что надо считать осадки методом линейно-деформируемого слоя, так как ширина плиты не менее 10 метров. Применимость метода упругого полупространства (послойного суммирования) в этом случае сомнительна. Советую ещё раз разобраться с этим вопросом.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 16:39
#7
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Подскажите пожалуйста для расчета осадки послойным суммированием, в данном случае при фундаменте 3х3х5,5м
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента:
σ_zg0=γd = 14,8×1,0+5,6×4,5 = 40,0 кПа ( из-за того что уровень грунтовых вод на уровне -1м от поверхности земли)
Дополнительное вертикальное давление на основание на уровне подошвы фундамента определяют по формуле:
σ_zp0= 50,0 - 40,0 = 10 кПа
Правильно ли?
с этих данных и начинаем считать осадку?
Изображения
Тип файла: jpg мщ.jpg (76.8 Кб, 783 просмотров)
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 20:15
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


40 - правильно, 50 - должно быть среднее напряжение под подошвой

и что такое 5т/м2 сверху ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 22:16
#9
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
и что такое 5т/м2 сверху ?
равномерно распределенная нагрузка 5тонн на метр квадратный

из этого следует что 50 кПа это среднее напряжение под подошвой?

тогда дополнительное вертикальное давление на основание на уровне подошвы фундамента=среднее напряжение под подошвой-вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента
σ_zp0= 50,0 - 40,0 = 10 кПа да?
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 19:03
1 | #10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Да, только ваши 5т/м2 почему то приложены к верху фундамента, значит к 5т/м2 нужно еще добавить вес самого фундамента
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 13:39
#11
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Спасибо,GIP!
приложены к верху как нагрузка от складируемого материала
Вес самого фундамента в таком случае 3х3х5,5 х 2т/м3= 99 т
99/9м2=11 т/м2, тогда 5т/м2+11т/м2=16 т/м2 = 160 кПа
σ_zp0= 160,0 - 40,0 = 120 кПа
Vasara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки плиты методом послойного суммирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25