Расчет осадки плиты методом послойного суммирования
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 5319
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
да
если дополнительное напряжение станет меньше, то нет, если нет, то посчитайте... верно верно, если р - среднее напряжение под плитой 1м и меньше для второго слоя - слой разделится на два слоя ( до УГВ и ниже с учетом взвешивающего действия) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Спасибо!
При равномерно распределенной нагрузке в 10т/м2, среднее напряжение под плитой таким и останется? в 100 кПа? ----- добавлено через ~5 ч. ----- Вот,в расчет брал удельные веса без учета взвешивающего действия воды,потом пересчитаю. Прошу посмотреть мои подсчеты, верно ли? нет уверенности( правильно ли я понимаю,что при той же нагрузке в 10т на м2 по всей площади плиты, увеличение площади плиты не приводит к снижению осадки, к снижению сжимаемой толщи? программой фундамент ранее пробовал считать, там увеличение размеров плиты в два раза снижает осадку в два раза. Это поставило в тупик. Последний раз редактировалось Vasara, 27.02.2014 в 16:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
смотрите расчеты во вложении ... расчеты сделаны также без учета воды....толщина нижнего слоя увеличена, так как суммарной толщины слоев недостаточно для вычисления осадки... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Мне кажется (но не уверен), что надо считать осадки методом линейно-деформируемого слоя, так как ширина плиты не менее 10 метров. Применимость метода упругого полупространства (послойного суммирования) в этом случае сомнительна. Советую ещё раз разобраться с этим вопросом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Подскажите пожалуйста для расчета осадки послойным суммированием, в данном случае при фундаменте 3х3х5,5м
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента: σ_zg0=γd = 14,8×1,0+5,6×4,5 = 40,0 кПа ( из-за того что уровень грунтовых вод на уровне -1м от поверхности земли) Дополнительное вертикальное давление на основание на уровне подошвы фундамента определяют по формуле: σ_zp0= 50,0 - 40,0 = 10 кПа Правильно ли? с этих данных и начинаем считать осадку? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
равномерно распределенная нагрузка 5тонн на метр квадратный
из этого следует что 50 кПа это среднее напряжение под подошвой? тогда дополнительное вертикальное давление на основание на уровне подошвы фундамента=среднее напряжение под подошвой-вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента σ_zp0= 50,0 - 40,0 = 10 кПа да? |
|||
|