| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?

Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2014, 12:04
Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?
Хаммер72
 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25

Столокнулся с таким необычным проектным решением...
Я не понимаю зачем здесь необходимо варить оголовки, ну хоть убейте. Если бы у меня ростверк был бы из металлоконструкций то понятно. А так не проще наварить на сваи стержни.
Ваше мнение , или если есть варианты оптимизации буду благодарен , для дальнейшего разговора с проектировщиками...

Изображения
Тип файла: jpg clip.jpg (371.4 Кб, 1005 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2014 в 21:11.
Просмотров: 6058
 
Непрочитано 20.03.2014, 19:36
#21
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Гурманы! Просто это Север! Север России, оголовки типовые для "типа вахтовый домик" на стальной обвязке (Хаммер 72++++), свай много потому что переб...дели, а трубы б/у-чего их жалеть, чертеж переделывать было неохота. Автор не я!!! Это только мое мнение.
Цитата:
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
шарнирный узел
А оголовок Ом-1 к трубе то приварен или нет?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 21:00
#22
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...А если тундра оттаивать начнет - гидроизоляции нет)))...
В Воркуте трещат пятиэтажки прошлого века. Характерно трещат.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 09:52
#23
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Просто это Север! Север России, оголовки типовые для "типа вахтовый домик" на стальной обвязке
Дык в том и дело, что оголовки типовые под стальной ростверк. А тут железобетонный.

Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В Воркуте трещат пятиэтажки прошлого века. Характерно трещат.
В Воркуте все трещит. Там температура мерзлоты всего -0.2 градуса Цельсия. И спасти ее целая проблема, учитывая как похабно строят. Иной раз удивляюсь - как вообще там здания стоят.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2014, 13:44
#24
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
в том и дело, что оголовки типовые
Есть типовая бурилка, под нее есть типовая свая с типовыми диаметром и глубиной, давно рассчитана, написана на листике и повешана на стенку допустимая нагрузка, если нагрузка больше то применять две, три ... типовые сваи. Не надо искать глубокий смысл, это унификация в ее волчьем оскале. Обычно нет других труб, механизмов и т.д. (заказчик не ленится прописать требования в ТУ). Лучше понять не сломается ли художество.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2014, 14:04
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ну да, если-бы свая была под металлический вышележащий каркас то ещё понятно. А так, лично я не вижу смысла в этом оголовке, да и вообще в обсадной трубе. Неужели нормально замоноличенные сваи с правильным армированием выдержат меньше чем металлические какие-то обсадные трубы?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2014, 14:21
#26
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Неужели нормально замоноличенные сваи
Эти сваи не замоноличивают бетоном в скважине, а засыпают грунтом, потом он смерзается и...
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
сваи с правильным армированием
Ау, вести железобетон по зимнику за пару тысяч км, что от него останется? А трубы 219 мм вот они из б\у продуктопроводов. Поверьте, так целесообразнее.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
выдержат меньше чем металлические какие-то обсадные трубы
Меньше чего? Изгибающий момент хорошо держат только (не пинайте) мостовые сваи, а стальную трубу не сломить на просто. А по грунту одинаково.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Интересная конструкция ростверка . ваше мнение ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44