Получение технических условий на СМИС
bonacon
 
начальник
 
С-Петербург
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 2,118

Прошу поделиться опытом (только тех у кого он действительно имеется),
- как проходило получение исходных данных и требований, технических условий на СМИС?
-По каким объектам местное управление МЧС требовало делать СМИС?
-Возможно кто-то заказывал разработку СТУ. Если заказывали то в какой конторе?
-Где аттестовывались или аттестовывали своих специалистов на право разработки СМИС?
-Какие вопросы по СМИС были в экспертизах?
Просмотров: 19276
 
Непрочитано 05.09.2012, 10:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Знаю только что на угольную шахту делали СМИС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 18:22
#3
Dimas1111


 
Регистрация: 04.12.2006
Москва
Сообщений: 26


Из моего опыта.
Объект - торговый комплекс площадью около 11 тыс. м2.
В ТУ на ГОЧС прописано предусмотерть разработку СМИС в соответствии с ГОСТ. Мы СМИС не делали. Эксперт по пожарной безопасности уперся, чтобы делали. Наша позиция, что по этому ГОСту СМИС надо предусматривать для торгово-развлекательных (а у нас торговое назначение) комплексов эксперта не устраивает, хочет СМИС.
Варианты решения:
1. исключать из ТУ на ГОЧС требование о СМИС, но не факт, что поможет, т.к. ГОСТ входит в перечень обязательных.
2. делать СМИС, но как и где не понятно. Надеюсь, что до п. 2 не дойдет. А если дойте, то подскажите. Или сделаете )
Dimas1111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 08:44
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Dimas1111 Посмотреть сообщение
В ТУ на ГОЧС прописано предусмотерть разработку СМИС в соответствии с ГОСТ. Мы СМИС не делали. Эксперт по пожарной безопасности уперся, чтобы делали.
Ситуация классическая Бараны из МЧС сами не понимают, какие требования предъявлять к СМИСу и тупо прописывают одной строчкой. Хотя по их же шаблону, разработанному МЧСовским НИИ, там должно быть прописано два десятка требований. А заказчик, вообще не понимая о чем идет речь, радостно хватает такие ИД, даже не пытаясь спорить
А конкретно в Вашем случае, формально пожарник прав. Вы получили ИД на ГОЧС и не выполнили их. Даже не зависимо от того торговый или торгово-развлекательный комплекс вы строите.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 08:59
#5
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


СМИС Разрабатывается на особо опасные и технически сложные объекты+ торгово-развлекательные где одновременно более 500 людей, где пролеты или консоли более 100 м и есть еще пару зданий(перечень есть в ГОСТе ГОСТ Р 22.1.12-2005 с изм 1,если не изменяет память то пункт 4.16). Буквально 2-3 дня назад был это вопрос. Экспертиза требовала СМИС, мы давили на то что наш объект не попадает под перечень где СМИС нужен. СМИС,как мне объяснили разрабатывают где то в москве при том этот раздел стоит чуть ли не как весь проект. Забыл добавить что экспертиза с нами согласилась, так же как и мчс.
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 09:11
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Забыл добавить что экспертиза с нами согласилась, так же как и мчс.
Это очень мило! Хочу работать в Астрахани, где все друг с другом так хорошо находят общий язык
Что у вас в исходных данных и требованиях, полученных от МЧСников было прописано??? Требовали они СМИС? На объект разрабатывался раздел ИТМ ГОЧС?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 09:31
#7
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Ну как сказать)) Астраханская экспертиза считается одна из самых жестких тут эксперты, после последней акредитации, входят в 10 лучших
Нет не разрабатывали раздел ИТМ ГОЧС, МЧС отделалось письмом и все
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 09:32
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Странно. Наши электрики по нужде сделали СМИС сами. Может, конечно, плохо... Но экспертизу вроде бы устроило...
Хотя положительное заключение мы не получили пока. Но замечаний по СМИС вроде как больше не было.
Обращайтесь.
Они и вам чего-нибудь сваяют, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 09:33
#9
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Tyhig, У вас была шахта, а она попадает под перечнь объектов где надо СМИС
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 11:43
#10
Dimas1111


 
Регистрация: 04.12.2006
Москва
Сообщений: 26


Коллеги, поздравляем меня.
Вопросы сняты. Положительное заключение получено.
Здравый смысл взял верх.
Dimas1111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 11:55
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Dimas1111 Посмотреть сообщение
Коллеги, поздравляем меня.
Вопросы сняты. Положительное заключение получено.
Здравый смысл взял верх.
Поздравляем! Т.е. эксперт просто вычеркнул свое замечание и все?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 14:09
#12
Dimas1111


 
Регистрация: 04.12.2006
Москва
Сообщений: 26


Это было не так просто... Неделя убежденей. Ответы на замечания с обоснованием ему отправлены официально + написали отдельни письмо с обоснованием по-чему СМИС нам не нужен и отправили его на адрес директора экспертизы и на эксперта. Просили в устной беседе показать хоть одно побдобное здание в городе, оборудованное СМИС. Они, конечно, не смогли. От сюда логичный вопрос - по-чему у нас это так настойчиво требуют?
В общем, под напором фактов (и, думаю, своего руководства) эксперт снял вопрос. Выдать отрицательное заключение из-за одного скользкого вопроса по СМИС директор экспертизы, думаю, не решился бы.
Dimas1111 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 16:41
#13
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Прошу поделиться опытом (только тех у кого он действительно имеется),
Был прописан СМИС.
Но чтобы его проектировать нужны ТУ от города на подключение этой системы к городской системе ГО. Город естественно никакой такой системы не имеет и в ближайшее время не планируется. И поэтому ТУ получить не имеем возможности.
Поэтому в проекте (ГОЧС) максимально расписали предусматриваемые мероприятия по мониторингу инженерных систем. Эксперта почти устроило, но сказал еще получше все расписать. По одному объекту так прошло.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 09:44
#14
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Город естественно никакой такой системы не имеет и в ближайшее время не планируется. И поэтому ТУ получить не имеем возможности.
А о каком городе речь? Управление МЧС выставило требование проектировать СМИС, зная, что его некуда подключать???
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 10:18
#15
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А о каком городе речь? Управление МЧС выставило требование проектировать СМИС, зная, что его некуда подключать???
краснодарский край.
Ну у МЧС есть требования к особоопасным разрабатывать СМИС. они обязаны вписывать в требования ТУ, хотя некоторые заказчики умудрялись долго общаться с МЧС и убеждали убрать данные требования из данных МЧС. Пишет МЧС края.
А когда запрашиваешь ТУ в городке на отшибе они даж не знают что такое СМИС и с чем его едят. на основании отсутствия ТУ разработать СМИС не представляется возможным. поэтому делаются программные мероприятия по сбору всей информации на отдельный сервер с последующей передачей в город по требуемому протоколу при получении ТУ.
как то так.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2012, 15:20
#16
Косьянчик Д

ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС
 
Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34


По моим сведениям, в Краснодарском крае, сейчас особых проблем с получением ТУ на сопряжение СМИС нет. По крайней мере, по олимпийским объектам работа кипит.
Косьянчик Д вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 09:26
#17
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Косьянчик Д Посмотреть сообщение
По моим сведениям, в Краснодарском крае, сейчас особых проблем с получением ТУ на сопряжение СМИС нет. По крайней мере, по олимпийским объектам работа кипит.
ну у нас не олимпийский... за горами, за долами) так что тишина в этом плане.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 09:35
#18
Косьянчик Д

ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС
 
Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34


Нашел в сети проект технических условий на сопряжение СМИС с ОПУ РСЧС:
Технические условия на сопряжение СМИС Объекта с ОПУ РСЧС
Косьянчик Д вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:03
#19
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Косьянчик Д Посмотреть сообщение
Нашел в сети проект технических условий на сопряжение СМИС с ОПУ РСЧС:
спасибо. много на сайте интересного.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 11:04
#20
Косьянчик Д

ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС
 
Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34


На здоровье. Главное, чтобы на пользу пошло.
Косьянчик Д вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Получение технических условий на СМИС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Как выполнить рассчет для получения технических условий на отопления и горячую воду? ***SaSha*** Водоснабжение и водоотведение 1 20.07.2012 23:16
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51