Непрочитано 25.09.2018, 19:51 #1
Какова причина образования трещин в стене полистиролбетонных блоков?
Павел К.
 
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 60

Добрый день! Исходные данные:
1. индивидуальный жилой дом, 1 этаж;
2. фундамент свайный с ж/б ростверком;
3. стены (перечисление снаружи внутрь): облицовочный кирпич толщ.120мм, полистиролбетонный блок толщ.300мм. Связи между верстами стеклопластиковые.
4. по верху стены уложен ж/б пояс по периметру;
5. перекрытия отсутствуют;
6. крыша деревянная стропильная по мауэрлату.
Проблема: образование трещин наклонных, вертикальных по швам кладки, камню кладки только полистиролбетонных блоков всех несущих стен. Трещин по облицовочному кирпичу, фундаменту, ж/б поясу нет совсем. Ширина раскрытия трещин до 7мм. Со слов собственника, раскрытие увеличивается, количество и их длина трещин также увеличивается по настоящее время. Дом построен не позднее 2015г. Отопление запущено, но как эксплуатируется не известно, т.к. в доме не проживают.
Вопрос: какова наиболее вероятная причина образования трещин? Возможен ли эксплуатационный характер возникновения трещин? Как обосновать наиболее вероятную причину? Есть ли возможность восстановления без замены всего материала стен?
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0746.JPG
Просмотров: 366
Размер:	280.4 Кб
ID:	206465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0637.JPG
Просмотров: 512
Размер:	294.5 Кб
ID:	206468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0668.JPG
Просмотров: 484
Размер:	250.1 Кб
ID:	206470  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0682.JPG
Просмотров: 536
Размер:	273.9 Кб
ID:	206471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0627.JPG
Просмотров: 545
Размер:	320.6 Кб
ID:	206472  


Просмотров: 4516
 
Непрочитано 25.09.2018, 20:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Ну под подоконником причина в отсутствии армирования, остальные места не удалось распознать локализацию.
А в общем я очень скептически отношусь к полистиролбетону.
А что за эксплуатационные причины?
Тут причина либо в неравномерном нагружении и недостаточном армировании, либо неравномерноые деформации основания.
Нарисуйте карту трещин на фасаде, будет понятнее.
Усилить можно, посмотрите мб у мальганова, напрашивается либо устройство монолитных стоек в теле (штробах) кладки , либо наращивание внутри, с перевязкой или тем же монолитом в штробах.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 21:29
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
4. по верху стены уложен ж/б пояс по периметру;
на втором фото видно что пояс не по периметру.
Судя по цвету раствора, марка его М50, а может и ниже. Скорее всего имело место упругая деформация ростверка от неравномерной осадки/пучения. Облицовка прочнее внутренней кладки вот и не треснула.
Также очень вероятно что это долгострой. Выложили первый этаж из блоков и оставили зимовать. А потом уже достроили. Тогда могут такие трещины появиться.
Но эти повреждения не критичны в плане прочности здания. Обшить ГКЛ изнутри и забыть.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 14:29
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Надо схему расположения трещин
Вертикальные трещины возможны при:
перегрузке
температурных деформациях
некоторых видов неравномерных днформаций основания

ЗЫ Как версия. При отсутствии горизонтального перкрытия "коробка" дома получается без крышки. Как знать, может стены теряют устойчивость из плоскости. Да еще и неизвестно как стропила законструированы (а крыша весьма витиеватая) - может там распор.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 15:08
#5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Стеновые легкие блоки (пено, газо, полистирол и т.д.) в коттеджах склонны к растрескиванию, ибо
1. Геологию обычно не делают
2. Проект обычно не делают. Фундаменты не рассчитывают
3. Фундамент под коттедж обычно слишком деформативный для стен из блоков
4. Кладку из блоков не армируют, армошы (монолитные пояса) в нужных местах не делают
5. Блоки покупают самодельные
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова причина образования трещин в стене полистиролбетонных блоков?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите с расчетом образования и раскрытия трещин в бетонных конструкциях Fazanax Железобетонные конструкции 10 05.07.2016 17:13
Причина трещин в ж/б блоках? tier86 Обследование зданий и сооружений 13 12.04.2014 18:52
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР Andrsv2000 Железобетонные конструкции 5 05.07.2013 11:15
трещины в стене из полистиролбетонных блоков Vasya constr Обследование зданий и сооружений 3 05.03.2013 18:13