| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Норма расходва воздуха на вентиляцию кородора общественного здания

Норма расходва воздуха на вентиляцию кородора общественного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2017, 10:12 #1
Норма расходва воздуха на вентиляцию кородора общественного здания
kpyjaroshenko
 
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 15

Добрый день. Не могу найти норму расхода воздуха на вентиляцию коридора общественного здания, помогите пожалуйста.

Заранее спасибо.
Просмотров: 8640
 
Непрочитано 13.10.2017, 10:17
#2
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Зачем в коридоре вентиляция?
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 12:19
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Расход воздуха на вентиляцию какого либо помещения, в т.ч. коридора общественного здания, определяется количеством того, чего необходимо удалять из этого помещения, в т.ч. коридора. Это может быть тепло, выделяемое оборудованием, какие либо газы, запахи и прочее.
А что необходимо удалять из коридора общественного здания
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 12:48
#4
Polyarnik2011


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 7


В коридоры дают приток или вытяжку для компенсации дисбаланса по другим обслуживаемым помещениям. В случае постоянного пребывания людей (более 4 ч) бери 20-60 м3/ч на чел. Дымоудаление, если требуется, делается по коридорам, расходы - по расчету.
Polyarnik2011 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 13:32
#5
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Polyarnik2011 Посмотреть сообщение
В случае постоянного пребывания людей (более 4 ч)
Постоянное пребывание - 2 часа. Обычно в коридоре никто не сидит два часа. да.
В ТЦ бывают галереи с притоком воздуха. Но там приток по расчету принимают. Для вентиляции бутиков например.

Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 13.10.2017 в 13:44.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 14:59
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Постоянное пребывание - 2 часа. Обычно в коридоре никто не сидит два часа. да.
Правильно, 2 часа. Но вот "обычно никто не сидит" - совсем неправильно. Это сочинители норм так думают. А реально во многих административных зданиях и поликлиниках все коридоры забиты посетителями. С утра и до вечера.

Сидеть может не сидят. Там "пешком стоят", но дышать тоже хочут.

И по нормам, как и написал Polyarnik2011, вентиляция коридоров только для ликвидации дисбаланса. Да там ещё и мест для сидения нет, ибо "не положено". А ели разумный архитектор предусмотрит "места для ожидания", а вентиляционник - приток, то это ещё и экспертиза зарежет. Ибо "не положено", а значит "нельзя".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 15:15
#7
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
реально во многих административных зданиях и поликлиниках все коридоры забиты посетителями. С утра и до вечера.
Верно.Забыл про это. В поликлинники и и госконторы давно не ходил просто.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 15:27
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Норма расходва воздуха на вентиляцию кородора общественного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках Aleksei Solovev Пожарная безопасность 5 28.11.2015 12:28
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания Евгений_24 Архитектура 4 19.10.2015 22:54
Помогите выбрать фундамент для общественного здания 5N5 Основания и фундаменты 1 08.12.2014 18:18
Пример ПЗ на капремонт общественного здания AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2010 11:47
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02