Непрочитано 19.09.2018, 07:49
Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
vlad1991
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71

Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 581
Размер:	87.6 Кб
ID:	206242  

Просмотров: 21995
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:15
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Так предлагает начальство
Порвет же...
Начальство надо направить на лечение. Электричеством.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Антагония.png
Просмотров: 56
Размер:	82.7 Кб
ID:	206521  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:38
#82
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Порвет же...
Начальство надо направить на лечение. Электричеством.
Да я знаю что порвет. И связи по торцам тоже порвет

А если попробовать сэндвичи на ездящих пластинках прикрепить. То есть к прогону прикрепить пластинку на овалах, а к пластинкам прикрепить сэндвич.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:40
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
..А если попробовать сэндвичи на ездящих пластинках прикрепить...
Извращениями не занимаемся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:00
#84
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Извращениями не занимаемся.
Сейчас пойду доказывать начальству свою правоту

У меня возникает вопрос по поводу устойчивости верхнего пояса из плоскости. Если я гор. связями креплюсь к ферме до овала, то такая схема будет неустойчивой. Надо как то тогда вертикальные связи между фермами под прогоном около конька тогда делать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 43
Размер:	122.4 Кб
ID:	206524  
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 10:06
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
... Если я гор. связями креплюсь к ферме до овала, то такая схема будет неустойчивой.
Конечно будет неустойчивой - не замкнули же систему до конца. Зачем так сделал?
Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Надо как то тогда вертикальные связи между фермами под прогоном около конька тогда делать
Само собой. И еще много чего.
Изначально идиотские идеи потом мозг всем выносят.
Качественная конструкция получается тогда, когда изначально задана умная идея. Продуманная. Профессиональная.
А не любительско-начальственная. Такое начальство пусть у себя в огороде сортир проектирует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 10:11
#86
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изначально идиотские идеи потом мозг всем выносят.
солидарен
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:13
#87
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно будет неустойчивой - не замкнули же систему до конца. Зачем так сделал?
А как тогда сделать связи, если я их протяну до оголовка колонны то тогда их рвать будет.
Вы же говорите прогоны коньковые до овалов делать

Не знаю как тогда связевую схему по торцу сделать, чтобы она устойчивой была и связи и сэндвичи при этом не рвало. Не пойдет начальство на то, чтобы пояс переломить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 40
Размер:	101.0 Кб
ID:	206525  

Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 10:21.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 10:21
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А как тогда ...
Вкратце: Вы изначально обречены на ДВЕ самостоятельные кровли. С самостоятельными связями. Двигающимися вверху поперек здания относительно друг друга с нехилой амплитудой.
Еще короче: мысленно удаляете полкрыши - типа вторая очередь, будут строить в 2021 г. А первую - в 2019. И конструируете полкрыши таким, чтобы самостоятельно стояла. Ограждающие условно отсутствуют.
После того как завершите эту УЖЕ несложную конструкцию, командой "миррор" (в автокаде) зеркалите.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:50
#89
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вкратце: Вы изначально обречены на ДВЕ самостоятельные кровли. С самостоятельными связями. Двигающимися вверху поперек здания относительно друг друга с нехилой амплитудой.
Еще короче: мысленно удаляете полкрыши - типа вторая очередь, будут строить в 2021 г. А первую - в 2019. И конструируете полкрыши таким, чтобы самостоятельно стояла. Ограждающие условно отсутствуют.
После того как завершите эту УЖЕ несложную конструкцию, командой "миррор" (в автокаде) зеркалите.
Это понял, можно сделать две небольшие опорные стойки ферм посредине.
А овалы примыкания фермы к колонне нужны?
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 10:52
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Это понял, можно сделать две небольшие опорные стойки ферм посредине.
А овалы примыкания фермы к колонне нужны?
Если опорные стойки сделаете элементом фермы, оперев ферму нижней точкой на оголовок колонны шарнирно (условно-шарнирно), то ничего не надо.
Кроме нехило демпфирующей коньковой фасонки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:01
#91
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кроме нехило демпфирующей коньковой фасонки.
А как такую сделать. И какие вибрации там будут возникать?
И еще вопрос,а если овалы перенести на крайние стокйки не в коньке их сделать а по крайним колоннам, или не овалы а небольшую опорную стойку без овалов в фасонке, может тогда так лучше сделать, чем заморачиваться с такими сложными решениями/ По типу такого узла сделать крайний узел



И еще вопрос если все узлы сделать жесткими, это очень критично. То есть все опорные узлы жесткие и крепление ферме к колонне тоже во всех местах жесткое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: jghjhg.jpg
Просмотров: 53
Размер:	109.9 Кб
ID:	206535  

Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 11:13.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 11:13
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А как такую сделать.
Изогнуть всяко-разно, что загибалось/разгибалось.
Цитата:
И какие вибрации там будут возникать?
Прикололся что ли на слово "демпфер"? Демпфер" - в данном случае компенсатор. Компенсатор Ваших ОГРОМНЫХ перемещений. А не вибраций. Какие вибрации???
Цитата:
а если овалы перенести...не в коньке их сделать.
Да пипец... Тогда система станет еще чувствительней к разнице осадок. Резко возрастет нагрузка на среднюю. И т.д.
Что за сумбурные метания?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:36
#93
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за сумбурные метания?
Расчеты уже готовы по схеме с овалами в середине, как я изначально рисовал, начальство их выдавать хочет, я думаю как переделать, чтобы минимально переделывать, а то увольнением грозит. Да и стояло чтобы.
А все если жесткие узлы сделать?? Осадки вроде не большие все по нормам проходит и рвать сэндвичи и связи при жестких узлах с боков и посреди не будет. Расчет тогда можно быстро переделать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изогнуть всяко-разно, что загибалось/разгибалось.
Да я вот тоже не понял откуда там вибрации)))))

----- добавлено через ~25 мин. -----
Проверил осадки. Максимальные осадки в пределах 15-20мм. Думаю если сделать все узлы жесткие ничего критичного в здании произойти не должно
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:14
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
. Думаю если сделать все узлы жесткие ничего критичного в здании произойти не должно
А вот это надо ввести в расчет, путем замены неподатливых по Z связей на податливые, исходя из задачи достижения осадки 15-20 мм. Вот эти 15-20 - это при нагрузках на опоры из предыдущего расчета. На всякий случай рассмотрите завышенные в 2 раза осадки.
Как бы фермы не пролетели...А в принципе - будет прекрасно.
Ну если там со временем просадка нерасчетная от техногена не произойдет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 12:27
#95
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот это надо ввести в расчет, путем замены неподатливых по Z связей на податливые, исходя из задачи достижения осадки 15-20 мм. Вот эти 15-20 - это при нагрузках на опоры из предыдущего расчета. На всякий случай рассмотрите завышенные в 2 раза осадки.
Вы имеете ввиду пружинки по Z в жестких опорах защемления колонн. Можно. Расчетная схема практически та же, убрать только ползуны крепления верхнего пояса к средним колоннам. Сейчас прикину пружинки добавлю их в опоры..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну если там со временем просадка нерасчетная от техногена не произойдет...
Там грунтовая подушка с послойным уплотнением под зданием будет выполняться (песчаные грунты,которые в некоторых местах не очень хорошо были 30лет назад уплотнены, поэтому и предполагается грунтовая подушка, не смогли они за это время хорошо самоуплотниться), глубина грунтовой подушки до нормальных грунтов
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:52
#96
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Думаю если сделать все узлы жесткие ничего критичного в здании произойти не должно
Все от жесткости фермы зависит, могут быть ситуации когда ферма и не заметит средней колонны, тогда усилия в ней будут как в 24 метровой

Можно как во вложении обыграть (левый пролет - ядро, правый навешивается на него). Проблем с осадками тогда не будет и с ползунами не надо заморачиваться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05717D6F-89C5-4E23-B5E2-CCDB771FB54B.jpg
Просмотров: 36
Размер:	100.9 Кб
ID:	206547  

Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 13:00.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:57
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Да и стояло чтобы.
Да никуда твой сарай не денется. Что с овалами, что без. Сдавай как есть и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 13:03
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Сдавай как есть и не парься.

А я все думал, как на практике выпускаются нынче корявые проекты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 14:20
#99
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Проверил с учетом всех жестких узлов и пружинок по опорам фундаментов. Ничего не изменилось в сечениях
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 14:56
#100
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Ничего не изменилось в сечениях
Какая разность осадок колонн, какие нормальные силы в колоннах и элементах фермы? (картинка была бы кстати)
slava_lex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51