11.05.2011, 23:54 | #1 | |
Какой номер швеллера нужно под балкон?
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 27809
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Значит шаг балок 1м?
Тогда по конструкции плиты. Приведенная толщина бетона будет около 70мм + стяжка + пол Всего постоянной нагрузки около: (0,07*25+0,03*18)*1,1 + 0,4 (плитка) = 2,9 кН/м2 Временная (беру для жилья) 1,5*1,3=1,95 кН/м2 Итого равномерно-распределенной нагрузки: q=2,9+1,95=4,9 кН/м2 Вес газобетона (толщина 200мм вес 500кг/м3) q2=0,2*5*2,5*1,1=2,75 кН/м Снег (III район) s=1,3*1,8=2,34 кН/м При шаге балок 1,0м q1=4,9 кН/м P=5,1 кН При таком раскладе на средней опоре - момент около 7 кН*м - поперечная сила около 11 кН Проходит швеллер №12 (по прочности запас 40%) (прогиб около 7мм на конце) Надо чтоб кто-то еще глянул для проверки П.С. брал бы шаг метра 2 под швеллер №14-16 (конструктивно) Армирование опять-же 8-ки хватит за глаза Ильнур, что-то с нагрузками 20-ого даже на взгляд слишком много Последний раз редактировалось ooze, 12.05.2011 в 09:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Считал недавно Н75-750-08 неразрезной при пролетах 2,2м в стадии бетонирования хватает с норм. запасом. Н57 стремновато. Максимум думаю 1,5 метра при таком профиле А так - действительно бери 1м шаг без расчета |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Временную надо брать по СНиП - 200 как равномерную или 400 полосой 0,8 м вдоль ограждения, что и будет определяющим. Снег ложится на козырек с мю>1. Козырек давит через стенку на консоль сосредоточенно. Газобетон нужно брать поплотнее - мало ли чего там привезут и чем отделают. И т.д. Шв. 20 - не настаиваю, но и 12 настоятельно не рекомендую .
__________________
Воскресе |
|||
|
|||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
К тому-же я еще стяжку взял 30мм Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пока согласен максимум на №14 при шаге 1м (уточню еще) |
||||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сверху конечно лучше - полка с уклоном, и маленькая. Насчет двутавра - конечно двутавр лучше - он не крутится, как швеллер.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
у швеллера 14 ширина полки 58 мм. что по верху класть профлист, что на нижние полки двутавра - общая площадь опор профлиста будет приблизительно равная. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Ну может и мал - я не считал, но даже если взять мю=2 - это не сильно скажется на расчете.
Учитывая полученный запас и то что W у №14 в 1,4 раза больше чем у №12 склоняюсь к тому что увеличение снеговой нагрузки и временной нагрузки на балкон ничего не изменит. Цитата:
Тут вопрос в том, что будут отклонения при монтаже и резке профлиста. Может пролететь при таких допусках и упасть вниз )))) Еще косяк в том, что если класть понизу, то он будет работать по разрезной схеме, что в стадии бетонирования очень плохо Последний раз редактировалось ooze, 12.05.2011 в 10:35. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Лира-СТК завышает номер швеллера? | X-BLIK | Лира / Лира-САПР | 15 | 28.03.2011 05:56 |
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? | x0tab | Металлические конструкции | 8 | 07.09.2010 16:50 |
По какой полке делать изгиб у швеллера в куполе по верхней или по нижней? | Konstantin148 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.03.2010 09:53 |
Как можно определить какой номер телефона набирал модем? | dextron3 | Разное | 5 | 06.08.2009 15:15 |
Какой номер балки выбрать? | Эльмир | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.04.2009 17:58 |