| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.12.2016, 07:42 | #1 | |
Какую НТД применить для прочностных расчетов газопромыслового трубопровода?
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 12890
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Трубопроводы на кусте проектируются по
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах. А чтобы считали не слышал |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
Расчетную толщину стенок можно вычислить, используя ГОСТ Р 55990-2014 (Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования). Но расчета остаточного ресурса там уже нет... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
Расчеты по сроку службы (с учетом коррозии) берутся отсюда:
РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов Прочность и устойчивость. - если технологические на кусте то ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические - промысловые (линейная часть) ГОСТ Р 55990-2014 СТО Газпром 2-2.1-383-2009 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
РД 39-132-94 больше относится, по моему, к нефтяным промыслам. СТО Газпром 2-2.1-383-2009, ГОСТ Р 55990-2014 не применим для трубной обвязки газовых скважин. Остается ГОСТ 32388-2013. Область применения тут достаточно размыта. Технически обвязку устьев газовых скважин можно отнести к технологическим трубопроводам, на которые распространяется действие сие ГОСТа. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Попробую применить СП 34-116-97 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
Главгос (Омск, Екатеренбург, Ханты) нормально относится к применению ГОСТ 32388-2013 к обвязке нефтяных скважин, с газовыми я думаю тоже проблем не должно быть.
ГОСТ 55990-2014 является кривой переделкой СП 34-116-97. Так что последний так же не применим к обвязке скважин. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
Но тут возникает вопрос. На какой максимальный можно продлить срок безопасной эксплуатации обвязку газовых скважин, срок нормативный которых истек? 8 лет полагаю? Раз ревизия и испытания проводятся раз в 8 лет? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
Срок службы рассчитывается по формуле
t = (толщина стенки фактическая - отбраковочная толщина) / скорость коррозии Если результат превышает 8 лет(нормативный срок), то тогда принимается 8, если нет, то тогда что получилось по расчетам. Вы можете ссылаться на ГОСТ 32388-2013. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
Есть п.749 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности
"Сроки проведения ревизии нефтегазосборных трубопроводов устанавливаются эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже чем 1 раз в 8 лет." |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
У ВСН 51-3-85 истек срок действия.
Кроме того Цитата:
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
в СП 34-116-97 тоже было указано, в примечании к п.1.2.2:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? | BM60 | Разное | 3000 | 21.04.2024 21:32 |
Нужна помощь с расчетом кронштейна под подвеску трубопровода | lsd18 | Металлические конструкции | 5 | 11.04.2014 08:43 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 30.05.2012 16:43 |
Какую фасадную систему применить? | UNDERGOD | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.04.2012 21:05 |