| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?

Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2011, 16:42 #1
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?
MiF700
 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13

Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?
На площадке под навесом храниться ЛВЖ с бочками 200 л.
На складе пустые бочки из под ЛВЖ
Проблема началась с того что согласно ПУЭ п.7.3.20 Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.
Получается ВНТП 3-85 нам не применить!?
Спасибо за внимание.
Просмотров: 4986
 
Непрочитано 30.11.2011, 08:10 А причём тут ПУЭ?
1 | #2
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


И причём тут ВНТП 3-85? Как я писал ранее (в соседнем посте про расстояние между скважинами) с точки зрения ФЗ "О техническом регулировании" статус ВНТП 3-85 - сугубо рекомендательного документа. И руководствоваться им в части установления расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками не следует, даже если экспертиза это принимает. Таблицу из ВНТП про расстояния следует забыть и использовать приложение 3 из ПБ 08-624-03 актуальный документ и цифры там по некоторым позициям иные, чем в ВНТП. Смотрим расстояние между позицией 22 Вспомогательные здания (производственно-бытовой блок, столовая, складское помещение для вспомогательного оборудования, котельная) и 22 расстояния принимаются в соответствии со СНиП СНиП «Генеральные планы промышленных предприятий» (а ещё лучше - его актуализированной редакцией). В СП 18.13330.2011 прежде всего обращаем внимание на пункт 1.3
Цитата:
1.3 При проектировании производственных и складских объектов следует
дополнительно руководствоваться требованиями Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Запомним эту отсылку и смотрим дальше, других требований к складским помещениям на территории промпредприятий не находим. В ФЗ-123 таблица 11 находим расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Склад с сетчатым ограждением зданием не является, а вот отказать ему в том, что это сооружение уже нельзя. Нормальным расстоянием между складом и площадкой под навесом будет 10-12 метров в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности самого склада.

Этот подход вполне разумный и следуя ему пошёл экспертизу не одного проекта.
bogdan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 14:12
#3
MiF700


 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13


Спасибо так и отпишу
MiF700 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:58
1 | #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от MiF700 Посмотреть сообщение
согласно ПУЭ
А при чем здесь ПУЭ.
В пунктах 7.3.20 и 7.3.21 дается определение помещения огражденного со всех сторон стенами, с покрытием (перекрытием) и полом (п. 7.3.20) и наружной установки расположенная вне помещения открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями (п. 7.3.21) для выделения в них (помещениях и наружных установках) взрывоопасных зон, т.е. зон, в которых имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси (п. 7.3.22).
Какое отношение это может иметь к вопросу

Цитата:
Сообщение от MiF700 Посмотреть сообщение
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом
не понятно, с точки зрения ПУЭ это расстояние может быть любое, главное что бы технологи совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации присвоили этой зоне или зонам класс взрывоопасности (п. 7.3.38).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 30.11.2011 в 22:04.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между 2мя трубами terewe Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2008 13:09
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57