Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Необходимо сделать перекрытие в помещении 2х1,6 м с люком для доступа в подполье в случае необходимости. Люк заводского изготовления 700х700х54 будет установлен в момент устройства стяжки и совмещён с подготовленной выемкой в плите.
Думаю установить 3 металлических прокатных балки, на них опереть жб плиту, затем устроить гидроизоляцию, стяжку и кафель.
Я выполнил расчёт (см. фото). Прошу более опытных коллег взглянуть и оценить решение.
Рассматриваю два варианта:
1. Вариант со швеллером 10У. К стенке швеллера крепятся уголки 50х50х3 (либо сваркой, либо просверлить отверстия и стянуть болтами), к уголкам - влагостойкая фанера, которая будет играть роль несъёмной опалубки. Далее - 12 см плита из бетона В20 с сеткой в верхней и нижней зонах из А240С d8 (шаг 200 мм). Затем гидроизоляция, стяжка и кафель.
2. Вариант с двутавром 10Б1. На полки двутавров укладывается профлист Н35-1000-0,8, заливается плита из бетона В20 с каркасами в каждой волне из той же арматуры. Далее гидроизоляция, стяжка, кафель.

Какой вариант предпочтительнее?
В первом случае плита получается неразрезная и требует армирования в верхней зоне над средним швеллером, во втором случае - разрезная, но с профлистами я никогда не работал и не знаю, выдержит ли он стадии монтажа и набора прочности.

Балка заводится в кирпичную стену на 120 мм. Надо ли устраивать площадку опирания из бетона или можно сразу на кирпич? Нужно ли во втором случае проводить расчёт на смятие кирпичной кладки?

Во вложенных фото расчёта и помещения.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1157.jpg
Просмотров: 197
Размер:	327.9 Кб
ID:	155242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1140.jpg
Просмотров: 125
Размер:	617.2 Кб
ID:	155243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1144.jpg
Просмотров: 99
Размер:	400.4 Кб
ID:	155244  

Просмотров: 2353
 
Непрочитано 18.08.2015, 12:30
#2
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


положите профлист вдоль пролета 1600, без балок
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 12:32
#3
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


При неразрезной двухпролетной схеме нагрузка на центральную балку будет на 25% выше, т.е. грузовая полоса имеет ширину 1,25м.
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 12:41
#4
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


12см - маловато опирание металлической балки. Посчитайте опорные реакции от ваших балок и будет все понятно с опорной подушкой, в любом случае опорные пластины по краям балок надо предусмотреть.
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 13:21
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Арматура маленько не в том направлении. Или в том?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 13:55
#6
y.v.a


 
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
положите профлист вдоль пролета 1600, без балок
Профлист будет опираться краями просто на кладку? Выбранного профиля будет достаточно?


Цитата:
Сообщение от ru_ds Посмотреть сообщение
При неразрезной двухпролетной схеме нагрузка на центральную балку будет на 25% выше, т.е. грузовая полоса имеет ширину 1,25м.
Тогда швеллер 10У всё равно подходит.


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
12см - маловато опирание металлической балки. Посчитайте опорные реакции от ваших балок и будет все понятно с опорной подушкой, в любом случае опорные пластины по краям балок надо предусмотреть.
Глубина заделки 15 см с опорной пластиной толщиной 5 мм? Опорные реакции примерно 4,5 кН. Значит, формула: N<0,75RbAb, где Ab - площадь площадки опирания. Значит, если глубина опирания 15 см, имеем: b>N/(0,75xRbx0,15). Так? Если бетон класса В15, имеем b>4,5/(0,75x8,5*1000*0,15)=0,005 м. Получается меньше 1 см. По причине малости нагрузок, наверное. Либо неправильные выкладки?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Арматура маленько не в том направлении. Или в том?
Да, Вы правы, в эскизе ошибка.
y.v.a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт перекрытия по металлическим балкам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка несущей способности ж/б перекрытия по стальным балкам Павел С Железобетонные конструкции 2 21.11.2013 16:21
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34