Цитата:
Сообщение от Meknotek
положите профлист вдоль пролета 1600, без балок
|
Профлист будет опираться краями просто на кладку? Выбранного профиля будет достаточно?
Цитата:
Сообщение от ru_ds
При неразрезной двухпролетной схеме нагрузка на центральную балку будет на 25% выше, т.е. грузовая полоса имеет ширину 1,25м.
|
Тогда швеллер 10У всё равно подходит.
Цитата:
Сообщение от Bonussandro
12см - маловато опирание металлической балки. Посчитайте опорные реакции от ваших балок и будет все понятно с опорной подушкой, в любом случае опорные пластины по краям балок надо предусмотреть.
|
Глубина заделки 15 см с опорной пластиной толщиной 5 мм? Опорные реакции примерно 4,5 кН. Значит, формула: N<0,75RbAb, где Ab - площадь площадки опирания. Значит, если глубина опирания 15 см, имеем: b>N/(0,75xRbx0,15). Так? Если бетон класса В15, имеем b>4,5/(0,75x8,5*1000*0,15)=0,005 м. Получается меньше 1 см. По причине малости нагрузок, наверное. Либо неправильные выкладки?
Цитата:
Сообщение от eilukha
Арматура маленько не в том направлении. Или в том?
|
Да, Вы правы, в эскизе ошибка.