Непрочитано 29.05.2018, 09:25 #1
Соответствует ли данное примыкание нормам?
kotou
 
Инженер
 
Н.Новгород
Регистрация: 25.10.2007
Сообщений: 19

kotou вне форума Вставить имя

Соответствует ли данное примыкание нормам? Согласует ли данное примыкание в ГУАД?

Вложения
Тип файла: pdf ГЕНПЛАН для ГУАД (00000002).pdf (502.0 Кб, 88 просмотров)

Просмотров: 1180
 
Непрочитано 31.05.2018, 07:50
1 | #2
инжерен

Дороги, светофоры, ОДД
 
Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 56


так навскидку, радиус для фур должен быть как минимум 30м

----- добавлено через ~3 мин. -----
еще неплохо бы добавить знаки, чтобы было понятно, что фура не будет ехать по радиусу 7,5, и ей выезжать можно только направо. И один вопрос - у вас какая категория дороги?
инжерен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 11:23
#3
kotou

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2007
Н.Новгород
Сообщений: 19


Спасибо за ответ.
Но мое главное опасение в том, что в Гуаде придерутся к ширине примыкания ( у нас оно получается 24м) и вообще скажут, что у нас это не одно примыкание - а два.

----- добавлено через 26 сек. -----
Категория дороги IV
kotou вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.05.2018, 16:10
1 | #4
dorogi-dorogi

Проектирование дорог
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 591


думаю, Вам надо исходить из ТУ на примыкание.
dorogi-dorogi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.06.2018, 10:48
1 | #5
инжерен

Дороги, светофоры, ОДД
 
Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 56


kotou, значит обозначьте разделительную полосу как-нибудь. Хотя бы разметкой
инжерен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.06.2018, 14:12
1 | #6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,645


Цитата:
Сообщение от kotou Посмотреть сообщение
вообще скажут, что у нас это не одно примыкание - а два.
Так и есть
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 15:31
#7
kotou

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2007
Н.Новгород
Сообщений: 19


ТУ давали нам, но они нам не подходят. В ГУАД ругаются, говорят: "что сначала, обычно, делают примыкание, а потом под примыкание подстраивают генплан площадки". Но у нас вышло наоборот, а здания уже построены. По технологии нам нужно только такое широкое примыкание. Вот я и собираю аргументы, основанные на нормы, чтобы доказать специалистам в ГУАД это примыкание. Если согласую данное примыкание, то ТУ переделают. Я Вас, как спецов, хочу спросить: нарушает ли данное примыкание какие-либо пункты автодорожных норм или нет?
kotou вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.06.2018, 04:11
1 | #8
инжерен

Дороги, светофоры, ОДД
 
Регистрация: 26.10.2016
Новосибирск
Сообщений: 56


kotou, мы делали подобное примыкание с разделительной полосой, на ней был расположен пункт весового контроля. Просто обозначьте ее разметкой и будет у вас одно примыкание с разделительной полосой. И установите знаки, чтобы проверяющему было понятно каким образом будет осуществляться движение ТС по этому съезду.
инжерен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 10:38
#9
kotou

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2007
Н.Новгород
Сообщений: 19


Сходили в ГУАД, нам сказали: "нет не соответствует нормам данное примыкание...ищите проектировщика автомобильных дорог))"
kotou вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Соответствует ли данное примыкание нормам?

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2017 17:39
Revit Dynamo. Как добраться до параметра балки: отменить примыкание в узле. SNIIP Программирование 1 24.11.2016 09:47
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Длина сварных швов в типовом проекте не соответствует нормам 85kb, что делать? ДИМАсфен Металлические конструкции 11 20.10.2013 22:47
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||