Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 489937
 
Непрочитано 22.10.2015, 21:45
#681
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Удалено

Последний раз редактировалось Chebyn, 08.11.2017 в 09:23. Причина: просто на срез
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 15:25
#682
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Обнаружил еще одно зло больших расцентровок. Считаем одну и ту же ферму с одинаковыми условиями закрепления и нагрузками, но в одном случае расцентровка 160 мм, а в другом 13 мм (минимально возможная). Пояс 120х6, раскосы 100х5. Ферма выполнена в виде объемных КЭ. Учет пластики - по билинейной диаграмме. Видим, что большие расцентровки приводят к значительной неравномерности распределения напряжений в зоне контакта раскосов с поясами. Объясняется это тем, что соседний раскос является также и элементом жесткости для пояса.
Внимание вопрос: как это учитывается в приложении к СП?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 229
Размер:	91.7 Кб
ID:	164813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 207
Размер:	112.0 Кб
ID:	164814  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:22
1 | #683
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: как это учитывается в приложении к СП?
Высокой долей эмпирической составляющей в зависимостях .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:44
#684
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Высокой долей эмпирической составляющей в зависимостях
Хотелось бы верить, ибо логическому постижению эти формулы не поддаются... Вот например формулы из Л.5 и Л.6 (СП), по которым проверяются прочность раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу, не содержат такого параметра как "g" (половина расстояния между элементами решетки в месте примыкания к поясу), хотя размер "g" непосредственно влияет на распределение напряжений в этих местах. Предельное значение "g" не установлено, т.е. оно может быть любым Остается надеяться на то, что разработчики каким-то образом вычислили предельно возможную неравномерность распределения напряжений и заложили ее в запас, но тогда в большинстве случаев с адекватной расцентровкой будут получаться слишком большие запасы...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:13
1 | #685
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Обнаружил.... Видим, что большие расцентровки приводят к значительной неравномерности распределения напряжений в зоне контакта раскосов с поясами. Объясняется это...
Дык это обыкновенные проделки изгибающего момента. Пока расцентровки не было (или было мало), момент был несущественным. Так ведь? Поэтому учет момента от расцентровки все поставит на место. Разве не так? Для этого достаточно усилия получать не из условно-шарнирной и тем более лихо сцентрованной рачетной схемы, а из натуральной - с расцентровкой, с жесткими узлами.
Разве в СП момент не учитывается? В смысле при проверке прочности раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 20:52
#686
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык это обыкновенные проделки изгибающего момента...
Момент, который проказничает в плоскости перпендикулярной самому себе как минимум необычен...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:39
1 | #687
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Момент, который проказничает в плоскости перпендикулярной самому себе как минимум необычен...
Момент, о котором можно говорить - момент в плоскости фермы. Вы говорили о "неожиданной" неравномерности - главная неравномерность как раз в плоскости. На рис. отмечено красным. А поперк - отмечено желтым - это ОБЫКНОВЕННАЯ неравномерность оттого, что полка пояса ГИБКАЯ, и ничего неожиданного в Ваших картинах ни разу нет. Причем тут расцентровка?
Все по законам физики.
Или Вас удивляет какая-то невидная нам неравномерность? Тогда покажите пальцем, иначе Ваше удивление минимум непонятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главный момент.jpg
Просмотров: 827
Размер:	50.8 Кб
ID:	164831  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:52
#688
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это ОБЫКНОВЕННАЯ неравномерность
Никто и не говорит, что она необыкновенная. Забудем про очевидное и немного напряжемся. Рядом 2 картинки видите? Каждая из них сама по себе совершенно неинтересна. Всё дело в сравнении. Усилием воли не даем очевидному поглотить весь свой разум и рассматриваем плоскость перпендикулярную поясу, там где проставлены цифирки (обозначено цифрой 2 и выделено желтым). Сравниваем. Где неравномерность больше? Почему?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 22:09
1 | #689
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Во-о-от. Вопрос поставлен уже четче.
Мне кажется, что все просто: во втором случае раскосы (их "полки") близки к друг другу. Известно, что один раскос тянет, другой наоборот. Итого некий баланс.
А при расцентровке "полка" пояса свободна аки фанера, и гнется, создавая неравномернось - посередке сопротивление меньше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 15:59
#690
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop: Твою мать...
Кутузов, Ты сначала определись с видом напряжений, а уж потом щёки надувай.
И не фига пластику учитывать. Сделай упругий расчёт и выдай нормальные напряжения.
Тогда всё станет ясно.
Ну в общем Ильнур правильно объяснил.
Только следует учитывать, что в интенсивность напряжений входят все составляющие - и нормальные и касательные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 00:25
#691
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кутузов, Ты сначала определись с видом напряжений
Бахил тебя интересует более полный анализ напряженно-деформированного состояния или дежурный троллинг?Offtop: (Ильнуру прощу его манеру общения на форуме, в связи с гениальностью, а тебе моргало выколю)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И не фига пластику учитывать.
Как не фига? Металл работает с учетом пластики. Почитай Троицкого http://dwg.ru/dnl/11734, правда там про испытания рамных узлов, но ты увидишь, что пластика делает разницу между "несет" и "не несет". И чтобы не было криков про большие пиковые напряжения при упругом расчете. Там еще больше неравномерность будя! Это ж уже с учетом перераспределения! Посмотри график под первой картинкой (и сравни со вторым (это на всякий блин случай, вдруг сам не догадаешься)). Подумай Offtop: (а лучше не надо)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну в общем Ильнур правильно объяснил.
На мой скромный взгляд Ильнур не все объяснил и не все правильно. От того, что один раскос давит, а другой тянет напряжения в зоне между ними, включая области контакта их с поясом только увеличиваются. Равномерность распределения напряжений от этого тоже не выигрывает. Просто смежные стенки 2-х раскосов служат ребрами жесткости друг для друга.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только следует учитывать, что в интенсивность напряжений входят все составляющие - и нормальные и касательные
Да, похоже von-Mises этого не учел. Будем надеяться, что он читает этот форум и в ближайшее время выпустит патч к своей теории с учетом пожеланий форумчан
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, что все просто
Завидую. Поэтому и бью челом. Объясните если можете, какой цифрой или буквой в формулах приложения "Л" к СП учитывается вышеописанный эффект.

Последний раз редактировалось Кутузов, 07.02.2016 в 00:31.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 08:54
1 | #692
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... Объясните если можете, какой цифрой или буквой в формулах приложения "Л" к СП учитывается вышеописанный эффект.
Эффект неидеальности распределений учитывается не одной цифрой или буквой, а комплексно - формулы, как видно по структуре, очень притянутые за уши - это и есть эмпирика. Вам уже говорили про это. Например при проверке прочности шва в расчет вводятся два боковых и лишь один поперечный шов. И т.д. - в этих формулах вообще полно алогичностей, здесь на форуме был разбор этих формул, никакого разъяснения не нашли. Верим на слово.
Вот Вам что мешает посчитать запасы по всем подходящим к узлу формулам Л и сравнить с запасами с Ваших картин? При этом расцентровку делать не более допускаемых в СП. А не километр. Спетсиально. В СП вообще не рассмотрены узлы с расцентровкой.
При этом, я извиняюсь за повтор, пики эквивалентных (и не эквивалентных тоже) напряжений все же надо игнорировать - известно, что разрушение происходит не из-за перенапряжения по одному параметру в одной точке, а в целом - это постулат из теории разрушений.
Да, кстати, у кого есть последняя редакция СП с минимальным кол-ом опечаток, можно выложить сюда, временно хотя бы? Скачать штоп.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2016 в 09:15.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 20:38
1 | #693
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, кстати, у кого есть последняя редакция СП с минимальным кол-ом опечаток, можно выложить сюда, временно хотя бы? Скачать штоп.
вроде оно
Вложения
Тип файла: docx СП 16.13330.2011-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.docx (1.94 Мб, 62 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 10:34
#694
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вроде оно
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 11:31
#695
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
из нормакса
опечатки проверял
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 14:12
#696
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот Вам что мешает посчитать запасы по всем подходящим к узлу формулам Л и сравнить с запасами с Ваших картин?
Это надо системно просчитать всевозможные варианты с различными соотношениями размеров профилей, рацентровок, загружений, отдельно в упругой постановке и с учетом пластики и т.д. Все результаты свести в таблицу. Потом еще неделю это все переваривать. До такого пока руки не доходят. Вот стану "беззаботным" займусь
Пока только посчитал свой узел, который с минимальной расцентовкой. По формуле Л.5 можно засчитать попадание в "девятку" по нормальным напряжениям в зоне примыкания раскоса к поясу при упругом расчете. Результаты по Л.1 (прочность стенки пояса) непонятно с какими напряжениями сравнивать. Вроде было бы логично с приведенными, но по СП они получаются в 2 раза ниже, чем в МКЭ... Ближе всего нормальные напряжения при упругом расчете (по СП 84МПа - по МКЭ 90-100 МПа). В общем тот еще вынос мозга...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом расцентровку делать не более допускаемых в СП
Каких-таких допускаемых в СП?
Цитата:
17.12 Элементы решетки ферм, сходящиеся в одном узле, следует центрировать на ось пояса в точке пересечения их осей. В местах примыкания раскосов к фланцам допускается их расцентровка, но, как правило, не более чем на треть размера поперечного сечения пояса. При расцентровке на больший размер элементы должны быть рассчитаны с учетом узловых моментов.
По СП получается, что можно хоть километр при условии расчета с учетом узловых моментов рампампам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А не километр. Спетсиально.
У меня были просчитаны и промежуточные варианты, я здесь крайние привел для наглядности. И не километр а всего лишь 1.3db.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пики эквивалентных (и не эквивалентных тоже) напряжений все же надо игнорировать
Дык нету у меня никаких ярко выраженных пиков. Есть плавное неравномерное распределение. Расчет делается итерационно даже в упругой постановке.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 18:28
#697
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вроде оно
Спасибо.
Кутузов:
Цитата:
Каких-таких допускаемых в СП?
В СП вообще нет расчетов расцентрованных узлов. И нет разрешения на расцентровку. Только у опор.
Цитата:
В общем тот еще вынос мозга...
Ну да, изначально узлы сложные, объемные, упрощению мало поддаются. Возможно, в Еврокодах чего полезного есть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2016 в 18:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 00:02
#698
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Вот именно поэтому меня всегда пугали фразы проектировщиков "Сделал ферму по типу молодечно, но не молодечно, а свою, со своей решеткой, геометрией, расцентровками и т.д.", т.к. узлы-то они в массе применяют от молодеченской фермы и говорят - "ну так по серии же узел"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 16:00
#699
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, в Еврокодах чего полезного есть
В Еврокодах много полезного, только к делу это не пришьешь... Но об этом уже вроде много сказали...
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Вот именно поэтому меня всегда пугали фразы проектировщиков "Сделал ферму по типу молодечно, но не молодечно, а свою, со своей решеткой, геометрией, расцентровками и т.д.", т.к. узлы-то они в массе применяют от молодеченской фермы и говорят - "ну так по серии же узел"
Далеко не все узлы из серии проходят если считать по приложению Л к СП. С другой стороны массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается... В общем и здесь не все однозначно.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 16:12
#700
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... массовый падёж ферм из ГСП из-за узлов тоже вроде не наблюдается....
Сталь имеет у целом в 1,5-2 раза большее R, чем в расчетах.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... В общем и здесь не все однозначно.
Нет источников, откуда изначально эти формулы в Л СП. Они же выведены из каких-топрикидок, допущений, упрощений и видимо упущений. Мы не можем перепроверить.
Цитата:
В Еврокодах много полезного, только к делу это не пришьешь
А поковыряться в КЭ-модели и поспешно заявлять о всеобчей катастрофе - это к делу? Результат МКЭ еще нужно правильно анализировать.
Если уж так над "пришить", посчитал по Л СП и все "пришьется" вполне законно.
Свои результаты/выводы нужно сверять с разными источниками, в т.ч. Еврокодом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54