| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.04.2015, 09:34 | #1 | |
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 2690
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
2) по хорошему нужно учитывать влияние |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
расстояние в точках, близких к пересечению двух лент, стремится к нулю, но и разность осадок этих точек стремится к нулю |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
СП 22.13330.2011 п. 5.6.4
Цитата:
Предельные значения прогиба 0,5(ds/L)u, выгиба 0,25(dS/L)u (см. примечание 3 к табл. Д1 СП 22.13330.2011) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
При расчете осадки фундамента (я считаю в прикладной программе к СКАДУ Кросс) заводится весь контур фундамента, для того чтобы учесть взаимовлияние соседних фундаментов. Сравниваются осадки двух параллельных стен. Конечно осадка фундамента под несущими и самонесущими стенами будит разной, но принето считать что в углах осадка выравнивается
----- добавлено через ~8 мин. ----- Еще по поводу выгиба и прогиба всего здания, то сдесь сравниваются осадки углов здания |
|||