| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома.

Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2010, 13:30 #1
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома.
Leonid1
 
Інженер-конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 11.02.2005
Сообщений: 37

Суть вопроса. Монолитное 18-эт здание (с подвалом и техэтажом - 20). Пирожок в основании: 1-грунт основания (или уплотненная песчаная подушка), 2-втрамбованный поверху слой щебня, 3-бетонная подготовка толщиной 100 мм и, 4-собственно монолитная плита. Расчетное среднее давление под плитой порядка 400 кПа
Вопрос: возможно ли во втором слое применение доломитового щебня. И, если возможно ссылку на документ, регламентирующий это применение.
Просмотров: 3247
 
Непрочитано 21.09.2010, 18:15
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Leonid1 Посмотреть сообщение
...Вопрос: возможно ли во втором слое применение доломитового щебня. И, если возможно ссылку на документ, регламентирующий это применение.
Щебень там вооще не нужен, выброшенные деньги на материал, доставку и работу
А в пироге следует добавить поверх бетонной подготовки выравнивающую стяжку, потом гидроизоляцию, по ней защитную стяжку и только потом фундаментная плита
MasterZim вне форума  