| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимально допустимый прогиб металлических косоуров

Максимально допустимый прогиб металлических косоуров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2006, 21:15 #1
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров
nado
 
инженер-конструктор (строительство)
 
Украина
Регистрация: 07.12.2005
Сообщений: 59

Помогите найти правильное решение.
По СНиПу 2.01.07-85 по п.10.7 по таблице 19 (пункт 3) смотрим: Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры: требование эстетико-психологические по п. 2а (тут все понятно), и физиологические по п.10.10. Смотрим п.10,10 и считаем формулу (26). И вот здесь непонятки каким принимать ускорение свободного падения (ну понятно что 9,8м/с.кв), там не указано в каких единицах.
Если я все подставляю в кгс/м.кв, то сколько принимать g (интересует порядок, перевод). :roll:
По эстетико-психол. требованием у меня получаеться допустимый прогиб 1/218 (расчетная длина косоура 8,08м), по физиологическим 1/452 или 1/45,2 - не знаю какое из двух правильное
Просмотров: 9107
 
Непрочитано 20.07.2006, 21:42
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А в чем может быть проблема? Главное, чтобы все величины, входящие в формулу, брались в одинаковых единицах.. Т.е. если 9.81, то только м, секунды и т.д.. Давление, соотв. в кг/м2, силы в кг )))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 21:50
#3
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


Ну это понятно. Значит нужно ускорения брать 9,81м/с.кв и давления в кгс/м.кв? А если считать в кПа, то ускорение будет 98,1?
nado вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 21:52
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


ну вам лучше знать.. пересчитайте))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 22:01
#5
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


А вообще, кто-нибуть смотрел хоть раз п.10.10? Кто реально считал это, неужели никто не проектировал металлические косоуры? :cry:
nado вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 22:51
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Косоуры - это жесть
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 22:56
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


неа, не жесть. СтальСорак. чтобы не гнулся)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2006, 23:46
#8
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Если вы все значения подставляете в кгс/м.кв то и ускорение свободного падения подставляете в м/с.кв а Гц=1/сек. А предельный прогиб принимаете по более жестким требованиям соответственно по физиологическим требованиям !
Nikee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 00:20
#9
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


Nikee, большое спасибо. Получаеться, что нужно подставлять 9,8м/сек.кв если все щитать в кгс/м.кв. , значит прогиб макс по физиологическим требованиям будет 8080*1/45,2 = 178мм
nado вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2006, 22:14
#10
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Не знаю как у тебя получаеться 1/45,2 но если ты все величины подставляешь в метрах то и получиться должны метры !!!
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2006, 22:16
#11
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Не знаю как у тебя получаеться 1/45,2 но если ты все величины подставляешь в метрах то и получиться должны метры !!!
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 17:32
#12
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Займусь некромантией, подниму топик!
В СП 20.13330.2011 п.Е.2.2 нагрузки от которых вычисляется предельный прогиб по физиологическим требованиям даны в кПа, но ведь у балки есть грузовая площадь, с которой нагрузки приходят. Ее учитывать надо в величинах р, р1, q?
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 17:38
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Возьмите формулу, умножьте все эти три величины на b метров. Потом вынесите это b за скобки. В числителе и знаменателе. Разделите b/b. Готово.
 
 
Непрочитано 01.04.2015, 17:57
#14
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Arikaikai, q - собственный вес конструкции, следовательно умножению на грузовую площадь не подлежит (если речь о балке).
От величины p сильно зависит коэффициент b, а от него и величина предельного прогиба.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 18:23
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


AIPlayer, q - еще и вес конструкций сверху. В целом - приводите все к погонной нагрузке или размазывайте эту нагрузку обратно на площадь - разницы нет. Арифметически.

Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
От величины p сильно зависит коэффициент b
да ну? Я думал, что коэффициент b зависит от помещения. И p вместе с ним. И p1. Все они зависят от помещения по таблице Е.2.
 
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:07
#16
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Arikaikai
Вычислил прогиб по двум вариантам:
нагрузка на площадь - прогиб 0,0108м
нагрузка на п.м. - прогиб 0,0078м

Возьму тот, по которому требования жестче, а так вопрос остается открытым.
Вложения
Тип файла: xls Прогиб по физиологическим требованиям.xls (30.0 Кб, 332 просмотров)
AIPlayer вне форума  