| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
18.12.2012, 14:30 | #1 | |
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)?
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 17143
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Разнообразная геология и песок и галечник.Я бы разрезал осадочными швами фундаменты так чтобы фрагменты располагались в одном и том же геологическом элементе, а шов проходил по линии раздела.К сожалению на разезах не нанесен контур фундамента. Почему заглубление 800, а не ниже глубины промерзания?
Последний раз редактировалось igr, 18.12.2012 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28
|
Цитата:
На генплане есть контур забора. Шов я буду делать с шагом 25 м. Просадочные грунты на территории площадки не вскрыты. 800 мм - По степени морозоопасности, грунты, залегающие в пределах зоны сезонного промерзания, следует принимать: для ИГЭ-1; 2; 4; 6 как практически непучинистые. При дополнительном увлажнении до состояния полного водонасыщения грунты перейдут в слабопучинистое состояние и просадочные грунты на территории площадки не вскрыты. - выдержка из отчета. Я хочу предусмотреть подсыпку из ГПС 500 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28
|
Цитата:
Основные параметры мелкозаглубленного фундамента: а - ширина цоколя; в - ширина подошвы фундамента; d - ширина траншеи (котлована); hт - глубина траншеи; hф - глубина заложения фундамента; hп - толщина противопучинистой подушки; hр - толщина плодородного слоя грунта P.S.: по поводу связей - устройство через 4 ряда кирпичной кладки? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если помог рад. Я недавно делал монолитный забор на прям площадке.Длина 300 м высота 3 м.набурил свай ф300 мм и глубиной 3 м с шагом 4.5 м, сделал ростверк 300х300 мм загул ленный на 500 мм и выпуска под стенку. CАмы забор толщиной 200 мм . Никаких швов ни температурных ни осадочных ( сплошь суглинок).стоит не покосился
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 10
|
Мил человек столкнулся с похожей проблемой)заказали проект кирпичного забора высотой 3 метра, геологию делать не хотят(сумма договора маловата) планирую заложить ленточный на расчетную глубину промерзания и не парится, ну и соответственно швы через каждые 20 метров!!!если жаба не душит, то может скинешь АР И КР, вдруг что пригодится!!!заранее спс)
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Цитата:
2. Как это высота свободно стоящей стены под 3 м, а ширина фундамента 600 мм. Это соотношение спичечного коробока поставленного на торец. Дунь на него, он и упадет, а у Вас покосится от неравномерных деформаций.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Устройство деформационного шва торма джоинт | Бабушкин Дмитрий | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 05.02.2014 11:39 |