Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)?
Wiaczeslaw
 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28

Добрый вечер, уважаемые инженеры.

Проектирую фундамент под кирпичную стену (чертеж прилагается).

Толщина кирпичной стены - 510, 770 (уширение "фальш-столб").

Заглубляю фундамент на 800 мм. Ширина подошвы 600 мм под кирпичную стену и 800 мм под "фальш-столбы", соответственно.

Просадочные грунты на территории площадки не вскрыты.


Длина всего забора - 1,5 км.

Вследствии этого возникает несколько вопросов:

1) через какое расстояние (шаг) мне необходимо устроить деформационный шов? (см. п. 1.17 таблицу 4 - через 25 м?)

2) на нескольких участках мой фундамент пересекает существующие инженерные сети. Как можно конструктивно решить прокладку сетей в теле фундамента? Или следует демонтировать на этом участке и проложить под фундаментом?

Благодарю!

Вложения
Тип файла: rar Генплан и архитектура.rar (4.17 Мб, 454 просмотров)

Просмотров: 17143
 
Непрочитано 18.12.2012, 14:45
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Геология есть по трассе забора?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 14:47
#3
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: съемка    монастыря.jpg
Просмотров: 558
Размер:	142.1 Кб
ID:	92847  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Приложение 3.1 монастырь.dwg (1.84 Мб, 6738 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Приложение 3.2 монастырь.dwg (1.94 Мб, 6544 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Приложение 3.3.dwg (372.2 Кб, 6575 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Приложение 3.4.dwg (942.4 Кб, 6567 просмотров)

Последний раз редактировалось Wiaczeslaw, 18.12.2012 в 14:55.
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 14:52
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хорошая?
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 14:52
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


отлично
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 15:29
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Разнообразная геология и песок и галечник.Я бы разрезал осадочными швами фундаменты так чтобы фрагменты располагались в одном и том же геологическом элементе, а шов проходил по линии раздела.К сожалению на разезах не нанесен контур фундамента. Почему заглубление 800, а не ниже глубины промерзания?

Последний раз редактировалось igr, 18.12.2012 в 15:38.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 16:09
#7
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Разнообразная геология и песок и галечник.Я бы разрезал осадочными швами фундаменты так чтобы фрагменты располагались в одном и том же геологическом элементе, а шов проходил по линии раздела.К сожалению на разезах не нанесен контур фундамента. Почему заглубление 800, а не ниже глубины промерзания?
Спасибо за ответ.

На генплане есть контур забора. Шов я буду делать с шагом 25 м. Просадочные грунты на территории площадки не вскрыты.

800 мм - По степени морозоопасности, грунты, залегающие в пределах зоны сезонного промерзания, следует принимать: для ИГЭ-1; 2; 4; 6 как практически непучинистые. При дополнительном увлажнении до состояния полного водонасыщения грунты перейдут в слабопучинистое состояние и просадочные грунты на территории площадки не вскрыты. - выдержка из отчета.

Я хочу предусмотреть подсыпку из ГПС 500 мм.
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 16:19
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Торцы кирпичного забора в местах швов я бы объединил гибкими связями из арматуры ф6 мм, что бы была возможность смещения но ограничивалось отклонение к примеру до 5-8 см
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 16:26
#9
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


А-I, через 4 кирпича?

P.S.: если использовать ваш вариант - заложить на глубину промерзания - каким образом обосновать данное решение?
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 16:42
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По СНиП, в противном случае забор будет гулять.Фундамент выдавит промерзающий грунт.Нужны противопучинистые мероприятия.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 17:04
#11
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По СНиП, в противном случае забор будет гулять.Фундамент выдавит промерзающий грунт.Нужны противопучинистые мероприятия.
Как считаете, - такой вариант подойдет?


Основные параметры мелкозаглубленного фундамента: а - ширина цоколя; в - ширина подошвы фундамента; d - ширина траншеи (котлована); hт - глубина траншеи; hф - глубина заложения фундамента; hп - толщина противопучинистой подушки; hр - толщина плодородного слоя грунта

P.S.: по поводу связей - устройство через 4 ряда кирпичной кладки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fund.jpg
Просмотров: 1371
Размер:	30.3 Кб
ID:	92866  
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 17:13
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это сколько же песка надо будет вывезти из траншеи и снова привезти?Отмостку сделал бы с двух сторон, что бы вода не попадала.В геологии указана глубина промерзания?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 17:22
#13
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно схематической карты нормативных глубин сезонного промерзания составляет 2,50 м.
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 19:33
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На такую глубину только сваи и высокий ростверк под стену забора
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 20:01
#15
Wiaczeslaw


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28


Благодарю за ответ.

На одной из веток форума была дискуссия - один из инженеров допускал не заглублять фундамент на глубину промерзания, в случае, если грунт не пучинистый.
Wiaczeslaw вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 20:12
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если помог рад. Я недавно делал монолитный забор на прям площадке.Длина 300 м высота 3 м.набурил свай ф300 мм и глубиной 3 м с шагом 4.5 м, сделал ростверк 300х300 мм загул ленный на 500 мм и выпуска под стенку. CАмы забор толщиной 200 мм . Никаких швов ни температурных ни осадочных ( сплошь суглинок).стоит не покосился
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 12:00
#17
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Wiaczeslaw Посмотреть сообщение
Толщина кирпичной стены - 510, 770 (уширение "фальш-столб").
лучше назвать пилястра
Ф-нт лучше сделать под столбы, глубиной 2,5м, а между ними забирку (как в варианте) зачем отмостка?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:18
#18
fantom68


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 10


Мил человек столкнулся с похожей проблемой)заказали проект кирпичного забора высотой 3 метра, геологию делать не хотят(сумма договора маловата) планирую заложить ленточный на расчетную глубину промерзания и не парится, ну и соответственно швы через каждые 20 метров!!!если жаба не душит, то может скинешь АР И КР, вдруг что пригодится!!!заранее спс)
fantom68 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2016, 12:19
#19
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций, предназначенных для работы в условиях повышенных и высоких температур ( к СНиП 2.03.04-84) таблица 5
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 19:55
#20
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Wiaczeslaw Посмотреть сообщение
Заглубляю фундамент на 800 мм. Ширина подошвы 600 мм под кирпичную стену
1. Побойтесь .....Вы же делаете "стены монастыря", а не "забор" на коттедже. Монахи как потом должны обороняться от подкопов? Эакапывать все метра на 3-4. в №17 правильное направление дали.
2. Как это высота свободно стоящей стены под 3 м, а ширина фундамента 600 мм. Это соотношение спичечного коробока поставленного на торец. Дунь на него, он и упадет, а у Вас покосится от неравномерных деформаций.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Устройство деформационного шва торма джоинт Бабушкин Дмитрий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 05.02.2014 11:39