| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более?

Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2016, 12:16 #1
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более?
k-r
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 30

Согласно СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ -
Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2.

Получается, что двойной тамбур в зданиях с числом этажей 16 и более должен быть при температуре - 20 °С и выше. Выше это -18, -15, -10, -5, 0, +5, +10 и тд? Не логичнее ли было бы устраивать двойной тамбур при температуре - 20 °С и ниже - 24, -30 и тд.?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица.jpg
Просмотров: 1196
Размер:	83.5 Кб
ID:	178746  

Просмотров: 13035
 
Непрочитано 05.11.2016, 15:07
#2
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Все верно написано. Читайте следующие строуи в таблице. Там при -20/-25 - уже меньшая этажность и т.д.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 16:34
#3
k-r


 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 30


Температура наружного воздуха на этажность не влияет. Только на наличие двойного тамбура. Если мне нужно построить 16 этажный дом. То я его и при -30°С градусах могу построить. Просто зачем при средней температуре +5 °С делать двойной тамбур? И вообще получается, что здания выше 16 этажей надо при любой температуре с двойным тамбуром проектировать.
Еще путает строчка, что двойной тамбур в 12 этажных домах начинается с температуры - ниже - 20 °С до - 25°С включительно. Зачем писать "до минус 25°С включительно"? Ведь при -30°С в 12 этажном доме итак будет двойной тамбур.
k-r вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 21:11
1 | #4
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Немного не правильно таблицу читаете (интерпретируете). Из таблицы следует, что при высоте здания 16 этажей и выше двойной тамбур нужен в любом случае; при высоте ниже 16 и от 12 - только при средней температуре 20 - 25 гр., и т.д. А двойной тамбур нужен для того, чтобы входящего в здание (или выходящего из него) человека не зашибло дверью, втянутой сильным потоком воздуха. В высоком здании лестничная клетка может сработать как мощная печная труба.
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 23:01
#5
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


k-r, еще раз внимательно таблицу изучите!
Вы неправильно ее понимаете!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 02:31
| 2 #6
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


salaga2012, это серьезно? Звучит, во всяком случае, забавно. Думаю, что в высоком здании просто больше посетителей, дверь будет постоянно открыта, вот и вся причина. К тому же речь идет о любом входе в здание, какая связь между потоком воздуха в вестибюле и этажностью здания? Вестибюль отгорожен от остальных этажей еще десятком дверей.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 10:25
| 1 #7
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Glop, тогда почему наличие двойного тамбура зависит именно от этажности, а не, например от общей площади здания или количества проживающих?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 13:43
#8
k-r


 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
k-r, еще раз внимательно таблицу изучите!
Вы неправильно ее понимаете!
я ее правильно понимаю. Мне не понятно зачем надо было так таблицу составлять.
Например мне надо запроектировать 14 этажный жилой дом. Средняя температура - 27. значит нужен двойной тамбур. Зачем писать, что для 12 и более этажей двойной тамбур нужен при температуре ниже -20 до -25 включительно? Можно же просто написать, что двойной тамбур нужен уже при температуре ниже -20.
Если я не правильно понимаю таблицу, то как Вы ее понимаете? как надо?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Glop, тогда почему наличие двойного тамбура зависит именно от этажности, а не, например от общей площади здания или количества проживающих?
Не забываем, что это требование касается только жилых зданий.
k-r вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 09:41
#9
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Glop, тогда почему наличие двойного тамбура зависит именно от этажности, а не, например от общей площади здания или количества проживающих?
Есть многое на свете, друг Горацио (c)

Я не спорю. Просто ваша версия (вернее, Салаги), даже если она верная, очень смешная.
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить площадь мансарды ? Wertgan Архитектура 5 24.03.2014 21:01
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
ПБ в зданиях выше 9 этажей Дмитрий Игоревич Инженерные сети 11 15.05.2010 22:14
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12