Непрочитано 04.06.2013, 06:52 #1
Заглубление подземной части от какой отметки считать?
makxx
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 11

Здание подземно-надземной автостоянки на перепаде рельефа, имеет 5 подземных этажей(с 2 сторон полностью под землёй, с двух других выходит наружу на 2,5 этажа) . По градостроительному кодексу здание с заглублением более 15 м является технически сложным со всеми вытекающими последствиями. Вопрос: если здание расположено на рельефе с перепадом высот 7м, то по какой отметке земли корректно считать заглубление? По самой высокой отметке или по средней планировочной? Поделитесь информацией кто сталкивался с таким решением.
Просмотров: 4812
 
Непрочитано 04.06.2013, 10:12
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Я бы поставил ноль на въезде и от него уже считал заглубление. А все что выше, можно назвать "обваловкой"
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 10:29
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


У нас архитектура за "0" назначает пол первого этажа сверху, ну а заглубление обмерами с высокой отметки по рельефу.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 13:22
#4
makxx


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 11


Да это-то всё понятно, требуется чётко понять откуда считается заглубление, есть ли где нибудь разъяснение или нормативное требование откуда оно считается, или мож кто на практике уже с такой ситуацией имел дело. Самое простое - это посчитать с самой высокой точки, и голову себе не морочить, но ситуация сложна необходимостью выжать как можно больше парковочных мест , и не лезть в котовасию со спецтехусловиями.
makxx вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 16:54
#5
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


ИМХО нужно мерять "тупа" перпендикулярно к поверхности земли, а не Балтийского моря) Рельеф же не уступами?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:53
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Б.30 этаж надземный: Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Примечание - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60 % общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли.

Это из СП 118.13330,2012. Посчитайте, может появится надземный. Правда при этом получите уже другие проблемы.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 11:32
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


При высоте этажа 2,8 м ведь можно выйти на 14 м+толщина фунд.плиты. Не 1,5 м ведь она у вас. И это если от поверхности земли считать. А если один этаж выше отм.земли,то и того меньше.
Но это один момент. А второй момент в том. что 5 подземных этажей -действительно технически сложный объект. Даже если по формальным признакам отбить заглубление свыше 15м.
С этим- то как? Или это опять дипломный проект?
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 10:53
#8
makxx


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 11


Нет, проект не дипломный, иначе и не заморачивался бы. Затык в том что не хочется лезть в получение спецТУ по причине заглубления более 15м, поэтому и пытаю народ на предмет опыта в аналогичной ситуации.
makxx вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 12:58
#9
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от makxx Посмотреть сообщение
Нет, проект не дипломный, иначе и не заморачивался бы. Затык в том что не хочется лезть в получение спецТУ по причине заглубления более 15м, поэтому и пытаю народ на предмет опыта в аналогичной ситуации.
А спец ТУ на что? Пожарные?
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Заглубление подземной части от какой отметки считать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инсоляция. Из какой точки считать? maroon Прочее. Архитектура и строительство 36 22.04.2021 05:51
В какой книге просто и понятно объяснено как надо считать мосты на сейсмику? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.09.2012 19:04
в какой программе считать газосиликат Aleks_1 Расчетные программы 2 07.09.2012 20:13
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
В какой программе считать ступенчатые колонны SergeyVM Расчетные программы 3 18.10.2010 11:23