| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2009, 15:27 | #1 | |
Конструкция стропильной крыши в Лире
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 4401
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Не знаю. у меня не получилось нормальных усилий. Продольные в пределах 1,3т. Считаю, что это нормально. У Вас признак схемы 2, а зачем вы ставите шарнир по UZ?
__________________
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 26.05.2009 в 17:17. Причина: Добавил эпюры |
|||
|
||||
В растяжке 1.3 тонны, я так думаю это из-за момента такое большое усилие, если посмотреть типовые узлы там примерно 3-5 гвоздей, если 1.3 тонны при несущ. способности 40-50 кг это оринтеровочно не менее 1300/(2*50)=13 с каждой стороны, что многовато как-то.
А какая разница стоит или нет шарнир просто автоматом поставил. Если брать методику из Шишкина, то при расчете получаются совсем другие усилия, как правильно сделать? Последний раз редактировалось Michail, 26.05.2009 в 17:38. |
||||
|
||||
На память, точно не помню, книжка "Деревянные и пластмассовые конструкции" под редакцией Шишкина, в даунлоаде есть, метод прост рассматривает стропилу как многопролетную балку, а услилие в затяжке вычисляется через продольную силу, задав схему в Лире, понял что либо я не правильно задал, либо затяжку считать таким способом нельзя, так как огромное влияние оказывает на распределение усилий.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция крыши с формой гипара | Анелка | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.04.2009 18:08 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Конструкция крыши для котеджа | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 11:23 |
Конструкция восьмиграной крыши над башней | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2007 20:00 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |