12.03.2012, 09:44 | #1 | |
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе!
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 5071
|
|
||||
Регистрация: 29.08.2011
Саратов
Сообщений: 8
|
узел в серии приведен жестким вы же ставите шарнир. жесткие вставки, что вы применили, на мой взгляд, не отвечают действительной работе конструкции( тк создается эксцентриситет примыкания колонны к фундаменту.
предлагаю такой вариант: информацию об узле 8(применил абсолютно твердое тело, которое будет передавать все усилия на колонну и обеспечит жесткий стык ригеля со стойкой) так же заметил что у вас не заполнены РСУ. комбинации вы проставили а проверку на устойчивость по ним вы не задаете. тип конечного элемента 310... что это? Последний раз редактировалось antonov_t_a, 12.03.2012 в 14:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
1. Сопряжение ферм с колоннами как по серии (с надколонниками) так и в моем случае выполнено шарнирным. См. п.4.3 Серии 1.460.3-23.98.1- Пояснительная записка.
2. В расчетной схеме никак не отображены привязки осей колонн относительно центра фундамента, поэтому об эксцентриситете примыкания колонн судить нельзя. Необходимо получить только усилия в опорных сечениях колонн. 3. На РСУ не обращайте внимания |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вот это посмотрите http://www.scad4you.ru/index.php/com...ticle/106--qq-
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.08.2011
Саратов
Сообщений: 8
|
в моем вложении собственно это и предлагал... причем мастерузел ставить на колонну, а эл-ты фермы примыкающие к АЖТ разрешить повороты относительно осей UY и UZ.
и у меня вопрос... зачем вам учет сдвиговой жесткости? то есть тип элементов 320? взамен обычных стержней (тип5) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, если при добавлении жестких вставок стержень (надколонник) меняет свое положение? (хотя местные оси элемента остаются на том же месте, и этого не видно, когда отключено отображение жестких вставок) - см. изобрaжения. Влияет ли это на саму схему?
SCAD 11.3 такой узел http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1331547475 И схема, как написано в отчете, геометрически изменяемая. Проблема только этих надколонниках? Или у меня там другие страшные ошибки? Взгляните пожалуйста на расчетную схему Последний раз редактировалось neugierig, 18.11.2015 в 17:50. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно установить мостовой кран? | Sprinter | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 04.08.2009 16:58 |
Как правильно поднять и установить опору Н=32м??? | GSM | Технология и организация строительства | 4 | 28.05.2009 08:45 |
Как правильно установить туалет с выгребной ямой ? | izhevsk-montaj | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.01.2007 16:25 |
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 | Покасенко Евгений | AutoCAD | 16 | 19.06.2006 08:28 |
Помогите установить | wjea | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.06.2004 03:10 |