Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007?
Silent77
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 46

Если посмотреть на рис. 3 РД - Установка рельсового крана у откоса котлована, на нем есть размер L, подпись к рисунку: L - расстояние от оси рельса до ограждения рельсового кранового пути. С правой стороны крана так и есть, с левой от крана L - расстояние от края балластной призмы до бровки котлована. Затем смотрим п. 4.5. Приближение грузоподъемных машин к неукрепленным откосам котлованов, траншей или других выемок при ненасыпном грунте разрешается только за пределами призмы обрушения грунта и определяется расстоянием по горизонтали от основания откоса котлована (выемки):
- до нижнего края балластной призмы рельсового кранового пути согласно рисунку 3 и таблице 1.
В табл. 1 L- Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины. Я так понимаю, если увязывать табл. 1 с рис. 3, то в таблице приводится как раз значение с-расстояние от основания откоса котлована до края балластной призмы (из подписи к рис. 3). Или я чего не понимаю или для чего такая путанница в серьезном вопросе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1258
Размер:	39.0 Кб
ID:	25872  

Просмотров: 10635
 
Непрочитано 14.09.2009, 12:42
#2
Драган Сергей


 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 15


Как по мне, то в РД действительно неувязка вышла в этом вопросе. Хотя таблицу 1, я считаю, следует применять именно для расчета до ближайшей опоры машины. Для расчетов по башенным кранам, я применяю специальные формулы. Могу привести при желании.
Драган Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 12:58
#3
Silent77


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 46


Приведите, пожалуйста. И, если возможно, со ссылкой на источник. Вопрос исключительно актуален. Спасибо.
Silent77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 16:31
#4
Драган Сергей


 
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 15


Lk=1,5h+0,4 (для песков и супесей);
Lk=h+0,4 (для остальных грунтов).
где h - глубина выемки (котлована).
Данные не из нормативного источника, к сожалению, но все же - "Технология и организация строительства" Соколов Г.К., Москва 2006г.
Драган Сергей вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 17:07
#5
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Да, прошу поддержать данный вопрос. Я занимаюсь разработкой ПОС и ППР, так же ППРк и предстоит ближайшая экспертиза проекта, а ответа на данный вопрос не могу получить. Моё мнение по этому вопорсу-там ошибка. ПОтому что получается, что если у нас котлован глубиной 3 метра, ось крана будет находиться от бровки(для песка) на расстоянии 4м+база/2=для автокрана примерно 6,5м. Если есть такие специалисты, которые нашли ответ на эту заминку в РД, подскажите как должно быть и каким документом можно обосновать своё решение. Спасибо!
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 09:50
#6
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


давление опоры автокрана принимается точечным (опора размером 400х400мм - им пренебрегают) поэтому в РД и пишут что растояние L это расстояние от нижней бровки котлована до оси опоры. В случае с подкрановыми путями ситуация немного другая давление на земляное полотно от крана передается не только через балку на баласт, но еще учитывается и сам массив баластного слоя какойй материал как он работает на сжатие и как передает нагрузку. т.е. площадь даления на земляное полотно от нагрузок крана это не ширина балки а величина равная ширине балки+2*толщину баласта. с учетом того что эта ширина переменная и принято считать что минимальное расттояния крана вне зоны обрушения грунта это. расстояние от нижней бровки котлована до нижнего края баластной призмы.
PS извиняюсь если непонятно написал. чтобы было более понятно посмотрите СП 12-103-2002 Придложение И, там все понятно и с диаграммами и рисунками
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 13:09
#7
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Конечно, это понятно,что от нижней бровки должно быть учитывая призму обрущения, но в РД ничего не сказано от НИЖНЕЙ или ВЕРХНЕЙ, а на схеме L показана от верхней. Как на это смотришь?
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 07:52
#8
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


Согласен косяк при составлении РД так как, так как в СП 12-103-2002 и в СНиП 12-03-2001 в таблице конкретно написано что это за расстояние. и оно соответствует растоянию С в РД. надо составителю написать и указать на косячок.
PS ну на то оно и РД чтобы им руководствоваться а соблюдать СП и СНиП
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 16:24
#9
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Это точно!Ну хорошо, что можно сослаться на СНиП! Смех в том, что если смотреть на тот рисунок в РД, то L=0 везде . Благодарю за заинтересованность в вопросе!
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 08:23
#10
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


Ни когда не пользуйся одним источником если их два, и один из них СНиП . В данном случае простая ошибка при составлении которые в последнее время часто встречаются во вспомогательных материалах рекомендательного характера.
PS считаю тему разобранной. но можно, в ней продолжить писать все нестыковки в НД.
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05