Непрочитано 01.07.2010, 12:29 #1
Фундамент под оборудование
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Уважаемые коллеги, необходима помощь или хотя бы совет. Проектировали небольшое здание ,в котором будет находиться медицинский центр. Теперь там необходимо выполнить плиту под медицинское оборудование весом 6т, оборудование ОЧЕНЬ дорого, примерно 1 млн. $. Это оборудование очень чувствительно к перемещениям по вертикали ( имеется в виду, что плита не в коем случае никогда не должна не дай Бог треснуть, или осесть с одной стороны например). И еще есть одно НО, плиту нельзя армировать. Дело в магните ,имеющемся в оборудовании. либо арматура должна находиться не ближе 25 см от поверхности плиты. как защитить эти 25 см. от растрескивания? существуют ли иные современные методы выполнить плиту с хорошей несущей способностью для таких условий? Слышали про добавку бетон, которая заменяет армирование? или заменители арматуры? Заранее спасибо, всем кто откликнется!
__________________
someday I will understand
Просмотров: 6135
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:31
#2
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Магнитно-резонансный томограф? В 25 см используйте фибробетон.
 
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:37
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
...И еще есть одно НО, плиту нельзя армировать. Дело в магните ,имеющемся в оборудовании....
Армировать надо, только не стальной арматурой а пластиковой.
Например вбей в гугль "Пластиковая арматура для капитального строительства" или "Композитная арматура для капитального строительства из стекловолокна"
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 12:37
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Углеволокно? Стекловолокно?

Offtop:
MasterZim - опередили

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.07.2010 в 12:46.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 13:08
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


dosik - что пугаете мульёнами, да томографы дорогие и капризные!
Надеюсь монтажный проем запроектирован?! Или вы его монтируете до возведения стен?
А оборудование крепится анкерами из какого материала?

В случае если основание под оборуд. опирается непосредственно на грунты:
Проектируйте плиту необходимой толщины и армирования, а сверху на фундамет - 25 см набетонки (и никакой вам пластиковой арматуры)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:29
#6
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
dosik - что пугаете мульёнами, да томографы дорогие и капризные!
Надеюсь монтажный проем запроектирован?! Или вы его монтируете до возведения стен?
А оборудование крепится анкерами из какого материала?

В случае если основание под оборуд. опирается непосредственно на грунты:
Проектируйте плиту необходимой толщины и армирования, а сверху на фундамет - 25 см набетонки (и никакой вам пластиковой арматуры)
Да это не я пугаю, это меня пугают). Монтаж всех несущих конструкцй уже закончен, наружяя отделака уже есть даже. Насчет крепления оборудования еще неясно. Основание под оборудование как раз опирается на грунт непосредственно. Считаете что просто необходимо этим 25 см обеспечить трещиностойкость? класс бетона применить повыше?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 16:59
#7
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Пластиковая арматура самое то, только не известен пока людям срок ее долговечности.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 17:46
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


модернизация варианта olf_'a - внизу обычная армированная стальной арматурой плита, а верхнюю плиту сделать бутобетонной %-)))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 19:23
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, необходима помощь или хотя бы совет. Проектировали небольшое здание ,в котором будет находиться медицинский центр. Теперь там необходимо выполнить плиту под медицинское оборудование весом 6т, оборудование ОЧЕНЬ дорого, примерно 1 млн. $. Это оборудование очень чувствительно к перемещениям по вертикали ( имеется в виду, что плита не в коем случае никогда не должна не дай Бог треснуть, или осесть с одной стороны например). И еще есть одно НО, плиту нельзя армировать. Дело в магните ,имеющемся в оборудовании. либо арматура должна находиться не ближе 25 см от поверхности плиты. как защитить эти 25 см. от растрескивания? существуют ли иные современные методы выполнить плиту с хорошей несущей способностью для таких условий? Слышали про добавку бетон, которая заменяет армирование? или заменители арматуры? Заранее спасибо, всем кто откликнется!
Очень просто. Используйте при армировании жесткую арматуру (прокатные профили из нержавеющей стали)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 11:10
#10
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


решили заармировать нижнюю зону плиты. две сетки диаметром 12, шаг 150, армирование отдельными стержнями. в зоне расположения магнита добавили уселение в пролете 18-ой армтатурой. А те 250 мм что выше заармировать сеткой из стеклопластиковой арматуры. проблема в том ,как выбрать диаметр стеклопластиковой армттуры. плиту считали в скаде, но там же нельзя задать в расчет стеклопластиковую. получается просто конструктивно?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под оборудование

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование несущих конструкций под технологическое оборудование Achill Расчетные программы 11 31.01.2017 10:21
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 22.12.2009 15:26
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 10:17
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
Фундамент под оборудование ekzersist Основания и фундаменты 6 06.10.2006 10:30