Вы уточните молниезащиту каких объектов планируете проектировать, промку или гражданку. Для полноты картины рекомендую почитать еще документы отраслевые СТО Газпром по молниезащите СТО Газпром 2-1.11-170-2007 и электромагнитной совместимости СТО Газпром 2-1.11-290-2009 и документ по молниезащите Транснефти РД-91.020.00-КТН-276-07.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Для промышленных объектов, поэтому то что вы написали очень подойдет (СТО)! А выполненных проектов у вас нет на молниезащиту и заземление?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Проекты на молниезащиту и заземление делятся на электротехническую часть (расчеты, определение мест установки элементов молниезащиты и заземления) и строительную часть (установки элементов молниезащиты и заземления).
Вы какой частью собираетесь заниматься - электрической или строительной?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Валериан позвольте немного критики в ваш адрес по поводу проекта молниезащиты ТП22-1. Вы применили 9 м мачты, что Вам мешало поставить на самой крыше молниеприёмники меньшей высоты, не рационально как-то 9 м. Думаю это происходит от вашего понимания формул для расчёта, где Вы в проекте пишете h=9 м - высота молниеприёмника. Были у меня на разных работах дискуссии на эту тему, я считаю так, что h - это высота молниеприёмника + высота здания, давайте подискутируем если есть иное мнение, я готов обосновать свою точку зрения (кстати задал этот вопрос специалисту на семинаре по молниезащите компании Dehn+Sohne, он сказал что я правильно понимаю). Кстати не вижу расчёта количества вертикальных электродов, только констатация что их должно быть 14. ИМХО, не вдаваясь в расчёты - многовато (ну оставим это дело). Главная мысль о которой хочу сказать, это то что в случае заземления увеличение количества вертикальных электродов не приводит к более лучшим характеристикам ЗУ, а напротив, т.к. есть взаимовлияние электродов друг на друга. Последний раз редактировалось Jоhnny, 24.02.2016 в 15:33. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Jоhnny. У меня молниеприемники стоят на здании, поэтому h=9 м - это высота самого молниеприёмника (5 м) + высота здания (4 м).
Вы не видите расчёта количества вертикальных электродов, только констатация что их должно быть 14. Подскажите формулу для расчета количества электродов, я такой формулы не видел. Расчет сопротивления внешнего контура заземления выполнен методом последовательных приближений - задаемся каким то количеством электродов (например 10), делаем расчет, если результат получаем больше требуемого, то увеличиваем количество электродов и т.д.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну там не то чтобы совсем приближённый, посчитал, определил, потом уточнил, вот этого и не вижу (не в обид, просто самому чтот не верится что 14 штук надо, но не факт, нужно считать) Вот первая ссылка в гугле http://electricvdome.ru/zazemlenie/r...azemlenia.html , там ваша методика, только количество вертикальных определяется там не как Вы описали (прикидываем, если не катит то увеличиваем), а расчитывается по формуле без учёта сопротивления горизонтального контура (величина n0), а потом уточняется с учётом уже горизонтального контура (величина n) Зато нашёл Hx=4 м спс за уточнения. И всё равно на 4 м сарай 5 м молниеприёмник, хз хз, будет время считану. И всё равно у Вас не рационально, зачем два молниеприёмника, когда один молниеприёмник с радиусум 6900 (по вашим расчётам) прекрасно перекроет всю зону размером 12,5х5 м, тут уж не отверитесь, и к тому же зона защиты будет не 2 радиуса, а типа овала, учитывается взаимовлияние двух молниеприёмников. Вообще никогда не приходилось выполнять молниезащиту ТП (как то не ставили мне таких задач, да и с ТП мало работал, в основном только РУ-04 расстановка оборудования, схемы.....), будет скучно поковыряюсь в РД-шке, думается мне что там в лучшем случае сеточка нужна. А Вы как определили категорию здания по молниезащите?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 02.03.2016 в 01:45. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Jоhnny.
Сначала говорите категорично - нет, а потом сами себя спрашиваете - почему бы и нет. Однозначно да, можно устраивать заземление и молниезащиту от шпунтового ограждения, конечно если укладываемся в нормируемое сопротивление. Делал заземление на подпорную стенку, нормально получилось
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Во вторых шпунт даст гораздо лучшее сопротивление (меньшее). В практике несколько раз землили встроенные ТП на шпунт, обычно чтобы получить 0,5 Ома без глубинников не обойтись, а так 5-6 шпунтов обварили и 0,1-0,2 Ома. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Вот одна из первых ссылок в гугле, ещё могу циркуляры поискать. http://www.zandz.ru/koefficient_ispolzovaniya.html Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.07.2017 в 10:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? | Proff | Инженерные сети | 45 | 20.11.2009 03:58 |
Объединение заземления и молниезащиты АМС | ПроектантБС | Инженерные сети | 5 | 09.06.2009 23:43 |