| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.07.2017, 08:41 | #1 | |
Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 5941
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Как броню заземлять планируете?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ответ изготовителя: Можно соединять кабель ВБШвнг(А) (бронёй) соединительной муфтой 4ПСТ-1 с кабелем без брони: ВВГнг(А) и АВВГнг(А)? Напряжение до 1000 В. Соединять бронированный кабель с небронированным можно. Разделка конца бронированного кабеля должна быть выполнена как для небронированного, т.е. бронелены должны быть обрезаны вровень с наружной оболочкой кабеля. Дальнейший монтаж муфты проводится в соответствии с инструкцией, как для кабеля без брони. Заземление бронелент достаточно выполнить только на одном конце кабеля - в концевой муфте. Обращаю Ваше внимание, что для кабелей ВБШвнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А) правильнее использовать муфту 4ПСТнг-LS-1, а не 4ПСТ-1 поскольку кабели, перечисленные Вами обладают свойствами нераспространения горения, но если к кабельной линии не предъявляются повышенные требования пожарной безопасности использование муфты 4ПСТ-1 допустимо. |
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Цитата:
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Это выдержка с сайта производителя. http://kvt.su/production/cable-kits/...al-1kv1/4pst1/
Для официального ответа делайте офф запрос именно к тому производителю кого закладываете в спецификации. А вообще обратите большое внимание к заземлению брони. Там и расчеты могут потребоваться |
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Вот как раз по этому поводу и озадачился поначалу. Что вряд ли можно просто так муфтить. А то, что кабель будет заземлен только с одной стороны по ПТЭЭП нет никаких ограничений, не знаете?
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Это скользкая и не однозначная тема. Запретов на заземление кабелей с одной стороны я не встречал (кроме взрывоопасных помещений). При заземлении с двух сторон выше электробезопасность так как на другом конце брони при одностороннем заземлении может наводится весьма высокое напряжение.
|
|||
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Знаю, что такие расчеты практикуются на КЛ высокого напряжения. Там даже бронь, экран проверяют на стойкость при КЗ. Но для 0,4кВ сетей думаю перенапряжения не большие будут
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? | ArtistAvidaDollars | Электроснабжение | 9 | 25.03.2016 11:42 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |