| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2017, 08:36 | #1 | |
Какое допустимое отклонение опор от створа ВЛ 110кВ
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 832
|
||
Просмотров: 3413
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Эти углы а так же пролеты как правило все есть в типовых проектах на опоры. Если опоры не типовые то следует уточнять у проектных организаций. Но в типовых ничего нет про ВОЛС. В оосновном только грозотрос учтен. Если схема нагружения не соответствует типовой то следует проверять расчетом
|
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
3.144. Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в табл. 6.
3.145. Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл. 7. 3.146. Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл. 8. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое допустимое отклонение размеров сварных швов? | bushyk | Металлические конструкции | 26 | 04.01.2016 16:55 |
Относительное отклонение железобетонных опор для антенных сооружений связи | космосрейн | Железобетонные конструкции | 2 | 15.12.2014 14:25 |
Отклонение опор при обрыве | Emil1990 | Электроснабжение | 2 | 07.02.2013 10:22 |
Какое максимально допустимое отклонение подпорных стен от сдвигающих усилий? | kuatro777 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.04.2012 15:00 |