Наращивание стропильных ног по длине
angeluys
 
Томск
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 28

Здравствуйте, возник вопрос о наращивании стропильных ног по длине. Стропильная нога составного сечения: 2 по 50х150(h). Схема прилагается. Требуется определить длину вкладыша. Подскажите существуют ли типовые серии с подобными узлами или нужно делать расчет? Если да то, где его можно посмотреть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис111111111111111111111.jpg
Просмотров: 1390
Размер:	69.6 Кб
ID:	95098  

Просмотров: 13530
 
Непрочитано 24.01.2013, 22:54
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


схемы нет, есть лажовый рисунок. обратись к специалистам.

Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 22:58
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А какую длину Вы желаете получить?
Вообще-то Вашу проблему нужно решать применительно к конкретному случаю.
Схемку нарисуйте- вместе подумаем.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 06:16
#4
angeluys


 
Регистрация: 25.10.2011
Томск
Сообщений: 28


В общем у меня такая идея есть, что вместо вкладышей использовать стропила и кобылки (сечение 50х150(h)). Схемы прилагаются. Будет здорово если вы поможете мне разобраться, slava217
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план стропил.jpg
Просмотров: 1223
Размер:	157.4 Кб
ID:	95166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-1.jpg
Просмотров: 1673
Размер:	109.8 Кб
ID:	95167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Б.jpg
Просмотров: 1821
Размер:	140.4 Кб
ID:	95168  
angeluys вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 08:20
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Судя по Вашей схеме , проблем быть не должно. Есль по несущей способности ваше сечение проходит, то я бы применил точно такую схему.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 09:09
#6
angeluys


 
Регистрация: 25.10.2011
Томск
Сообщений: 28


Проблема не в конструктивном решении, а скорее в правильном его оформлении (то есть я не знаю, где можно посмотреть требуемую длину нахлеста одинарной стропильной ноги и двойной с "добавышем". Может расчет есть или типовые серии с устройством этого узла)
angeluys вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 09:17
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


У Вас же в зоне нахлеста стоит опорная стойка. По сути, Вам не нужна неразрезния балка.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 09:48
#8
angeluys


 
Регистрация: 25.10.2011
Томск
Сообщений: 28


Да я согласна с Вами, может Вы мне подскажите как определить длину исходя из конструктивных соображений, может стандарт нахлеста составляет 500, 1000, 2000??? сколько???
angeluys вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 09:58
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


исходя из конструктивных требований по установке 2х (или более) болтов с обоих сторон
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 13:39
#10
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Цитата:
По сути, Вам не нужна неразрезния балка
Неразрезная не нужна, если бы конец стропилы в коньке приходился бы на опору, которой там нет.
Но даже при неразрезной балке получатся консоли у стропил по 3м.
Данная конструкция крыши требует решений в среднем пролете (в коньке).
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 09:35
#11
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от angeluys Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возник вопрос о наращивании стропильных ног по длине. Стропильная нога составного сечения: 2 по 50х150(h). Схема прилагается. Требуется определить длину вкладыша. Подскажите существуют ли типовые серии с подобными узлами или нужно делать расчет? Если да то, где его можно посмотреть?
Все определяется по "деревянному" СНиПу - гвозди, нагели. Но сначала надо найти усилия в "стропиле". Коньковый узел тоже считается, как, впрочем, и все остальные узлы.

Последний раз редактировалось fint, 28.01.2013 в 13:14.
fint вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 15:07
#12
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


На мой взгляд, конструкцию можно упростить путем введения в неё коньковой балки. Опирать её можно прямо на плиты перекрытия, они же у Вас железобетонные?
Иначе размер нахлесточного соединения придется подбирать из условия расстановки гвоздей в соединении. Количество гвоздей подбирается по моменту, что образуется на промежуточной опоре.
Veronika Project вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 15:38
#13
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


А узел "В" можно глянуть?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 16:43
#14
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от angeluys Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возник вопрос о наращивании стропильных ног по длине. Стропильная нога составного сечения: 2 по 50х150(h). Схема прилагается. Требуется определить длину вкладыша. Подскажите существуют ли типовые серии с подобными узлами или нужно делать расчет? Если да то, где его можно посмотреть?
Делайте стык в том месте где момент равен "0" по серии это 0,15L хотя лучше построить еп.М. Я думаю что в таком случае длину накладки и расположение гвоздей можно принять конструктивно длина где-то 600-800мм с двух сторон каждой ноги
Вложения
Тип файла: pdf узел стыка стропильных ног в пролете.pdf (447.4 Кб, 1140 просмотров)
jenya813 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 06:08
#15
angeluys


 
Регистрация: 25.10.2011
Томск
Сообщений: 28


Спасибо всем за ответы. Читаю сейчас Гроздова Деревянные стропильные системы. Там есть интересный расчет стыка наращивания стропильной ноги.
angeluys вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 11:38
#16
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Что бы не создавать нов. тему спрошу здесь: возможен ли такой вариант сращивания стропил в пролете? Пролет небольшой - 3,54м. Шаг стропил - 0,6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение по стропилам.jpg
Просмотров: 465
Размер:	210.1 Кб
ID:	194006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сращивание стропил.jpg
Просмотров: 418
Размер:	117.5 Кб
ID:	194007  

Последний раз редактировалось IvanLeo, 25.09.2017 в 13:07.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2017, 06:56
#17
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


Я бы использовал стандартный стык по узлу из сообщения jenya813:
Цитата:
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Делайте стык в том месте где момент равен "0" по серии это 0,15L хотя лучше построить еп.М. Я думаю что в таком случае длину накладки и расположение гвоздей можно принять конструктивно длина где-то 600-800мм с двух сторон каждой ноги
Вложения
узел стыка стропильных ног в пролете.pdf (447.4 Кб, 756 просмотров)
Или у вас там из за этого много отходов получается?
__________________
Семейства Revit
SNIIP вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:59
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
возможен ли такой вариант сращивания стропил в пролете? Пролет небольшой - 3,54м. Шаг стропил - 0,6м.
возможен, но не нужен. Там ничего сращивать не надо. Делайте вместо одной неразрезной стропилы две разрезные.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 22:31
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1648074&postcount=3
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наращивание стропильных ног по длине

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Какое принять сечение стропильных ног. endimion Конструкции зданий и сооружений 28 15.09.2011 16:45
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36