Параллельная прокладка кабелей под трубопроводами воды допускается?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2017, 11:12 #1
Параллельная прокладка кабелей под трубопроводами воды допускается?
DenveRus37
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 63

DenveRus37 вне форума Вставить имя

Допускается ли прокладка кабельного лотка в помещении промышленного предприятия над трубами, в которых вода? Водоснабжение, пожаротушение, к примеру?
__________________
Engineering brain
Просмотров: 594
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:36
| 1 #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,740


ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:40
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 257


Например так (это для стандартных условий, но там еще есть, что почитать в зависимости от конкретных условий (взрыво и пожаро опасность, возможность повреждения и т.п. ). Также на всякий случай обращаю Ваше внимание на то, что лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей..

ПУЭ:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между
ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковос-
пламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубо-
проводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических
повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздей-
ствия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не
менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами —
не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от
воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Последний раз редактировалось RIG1978, 12.10.2017 в 11:50.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 11:41
#4
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Но это вроде относится к проводкам в общественных и жилых зданиях.
Я помню, что где то встречал, что рекомендуется кабельные линии прокладывать над трубопроводами. Не помните где такое встречается и для каких случаев?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.10.2017, 12:01
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Но это вроде относится к проводкам в общественных и жилых зданиях.
Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных
цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооруже-
ний, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приуса-
дебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов
всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сече-
нии более 16 мм2 — см. гл. 2.3).

Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
помню, что где то встречал, что рекомендуется кабельные линии прокладывать над трубопроводами. Не помните где такое встречается и для каких случаев?
Сразу не найду, но меня в свое время учителя учили : Всегда старайся прокладывать Выше воды и Ниже газа. Но тут конечно куча своих нюансов.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 12:08
#6
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Сразу не найду, но меня в свое время учителя учили : Всегда старайся прокладывать Выше воды и Ниже газа. Но тут конечно куча своих нюансов.
И меня так учили)) но без бумажного доказательства, что так надо. А сейчас требуют обосновать мою "хотелку". А как не знаю
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.10.2017, 13:00
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 257


Это скорее всего требования технологов, ну и здравого смысла конечно-же.

Как электрик можете попробовать так (если конечно у Вас кабель не подводный ):
1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия
окружающей среды или защищенными от этого воздействия.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.10.2017, 22:11
1 | 1 #8
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 173


http://elektroas.ru/vozmozhen-li-mon...rovodnoj-truby
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 11:21
#9
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Опять же просто рекомендация без ссылки на что либо
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.10.2017, 12:26
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,740


DenveRus37
А что, ПУЭ это разве не ссылка на что либо, на что вам еще нужна ссылка, или Госдума должна принять специальный закон о прокладке кабельных лотков в помещениях промышленных предприятий.
По моему, норм ПУЭ вполне достаточно для выполнения прокладок кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.10.2017, 12:54
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Опять же просто рекомендация без ссылки на что либо
Я искал, самому стало интересно. У электриков нет требований о необходимости прокладки кабелей над (под) трубопроводами. Есть частные случаи (например прокладка в земле, прокладка по эстакадам во взрывоопасных зонах (причем тут ПУЭ четко пишет, что можно как над трубопроводами с газом, так и под)). Поэтому я думаю, что в электротехнических документах Вы не найдете требования о запрете прокладки кабельной трассы под пожарным трубопроводом, конечно при соблюдении минимально обозначенного расстояния.
Но лично я бы пробовал проложить трассу над трубопроводом с водой, особенно при наличии на трубопроводе (по ходу кабельной трассы) фланцевых либо резьбовых соединений. Но к сожалению аргументировать смог бы только здравым смыслом.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Параллельная прокладка кабелей под трубопроводами воды допускается?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка силовых кабелей по металлической сетке скально-обвальных склонов yagodka777 Электроснабжение 0 25.04.2017 09:12
Совместная прокладка трубопроводов пара и горячей воды ТГМ Отопление 7 26.01.2017 10:35
Прокладка кабелей 6 кВ в совместном футляре с водоводами под автодорогой Андрей Сг Электроснабжение 1 08.08.2016 17:44
Прокладка электрических кабелей через больничные переходы МарияГор Электроснабжение 10 08.06.2016 12:57
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы