Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34487 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 461595
 
Непрочитано 12.10.2013, 21:32
#181
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Авария на С-Ш тоже была предсказуемой. Только всем было пофиг на показания приборов.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 22:39
#182
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да нее, там был авось.
Хотя вот на фига Круэ монтировать если такая фигня происходит.
Тут даже хуже ситуация вырисовывается.....
Цитата:
Но жить мы стали лучше, посеяли ржи много.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 01:26
#183
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Вариант А- снести все до фундамента, а потом отстроить.
Вариант Б - исправить уже сделанное.

Последний раз редактировалось W985, 13.10.2013 в 01:38.
W985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 08:33
#184
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Вариант А- снести все до фундамента, а потом отстроить.
Снести придется одну секцию, но стоимость на её снос, будет аналогична её строительству...
lake
А где трудовая..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 13.10.2013 в 11:16.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 12:51
#185
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Снести придется одну секцию, но стоимость на её снос, будет аналогична её строительству...
по сметам демонтаж идёт по расценке 0.8*СМР чуток дешевле
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 13:23
#186
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сергей Юрьевич
Ну тогда оставить её, строить рядом...
Правда водоводы придется перемонтировать.
В общем фигня полная...
Олимпиада важнее, и факелы горящие от зиппо...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 01:54
#187
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
по сметам демонтаж идёт по расценке 0.8*СМР
Взрывом-то?
 
 
Непрочитано 14.10.2013, 10:54
#188
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Взрывом-то?
Живу там и работал на первой ГАЭС, могу заявить одно, что слышу от знакомых ,что случилось большое горе, и что отсыпка станции осуществлялась глиной - морреной вперемешку с гравием,про что говорят очень тихо,когда я спрашиваю, а как у этой адской смеси насчёт суффозии,мне один посоветовал молчать, и не задавать таких вопросов. Но я хорошо знаю, что первую ГАЭС отсыпали чистейшей глиной, с жестоким контролем, не проходила проба после трамбовки ,снова всё разрывали и засыпали по новой. Вопрос на засыпку кто придумал эту смесь и была ли она просчитана и проверена?И как могло так получиться,что под станцией пятиметровая яма, что боятся дальше быстро откачивать?
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 11:52
#189
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
И как могло так получиться,что под станцией пятиметровая яма, что боятся дальше быстро откачивать?
Боятся быстрее откачивать, чтобы не получить 10 ти метровую яму....
А вообще боятся больше не чего.
Теперь можно за ново отстраивать новую ГАЭС в этом районе...
Правда косяк, то что водоводы уже на 90 % готовы.
По моему и прокуратура уже знала о предстоящей проблеме, вот и начали дело шить.
Правда жаль, что провал не получился именно тогда когда Путин эту стройку посещал...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 17:09
#190
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Раз ограничили скорость откачки, значит занялись снипочитанием, это занятие хорошее, когда проделано вовремя. (СНиП 2.06.14-85)
Fland вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 08:44
#191
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Раз ограничили скорость откачки, значит занялись снипочитанием, это занятие хорошее, когда проделано вовремя. (СНиП 2.06.14-85)
Только делать это по моему поздно.
gordg вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:06
#192
Не свой, не чужой

То строю, то продаю чем строить
 
Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Взрывом-то?
Если снос до основания подразумевается до линии воды то можно шар-бабой - это самый дешевый по себестоимости режим сноса с большим вылетом/без нагрузки на фундаменвт. И самый древний из механизированных.

Offtop: Если инетерсно могу показать "последний удар" (там как бы все так красочно) при сносе градирни шар бабой. Германия. Общее время работы машины 1,5 дня. файл около 18 МБ.
Не свой, не чужой вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:15
#193
Кочетков Андрей

Java/Kotlin backend
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,740


Цитата:
Сообщение от Не свой, не чужой Посмотреть сообщение
Если снос до основания подразумевается до линии воды то можно шар-бабой - это самый дешевый по себестоимости режим сноса с большим вылетом/без нагрузки на фундаменвт.
Шар-бабой, угу :-)
Конструкции массивные с плотным армированием.
Шар-бабой не получится )
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:34
#194
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Кочетков Андрей Посмотреть сообщение
Шар-бабой, угу :-)
Конструкции массивные с плотным армированием.
Шар-бабой не получится )
Вы о чём уважаемые, пока качают и думают как обойтись. А все Ваши проекты-----,извините за чей счёт банкет?
gordg вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:48
#195
Не свой, не чужой

То строю, то продаю чем строить
 
Регистрация: 08.10.2013
Москва-Мюнхен
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Кочетков Андрей Посмотреть сообщение
Шар-бабой не получится )
ну если так, то просто бабой, что она, коня остановила, в избу зашла, а ГАЭС-2 не выправит?

А толщина армированной стенки какая? Во вложении снос завода и красновые кусачки, размах 2,2м наверное есть и побольше.

Мне задвали вопрос, про ножку и табуретку - мой ответ, трехногий табурет. Если не получился табурет с 4-мя ногами, сделай табурет с 3-мя. Как делали раньше.
Изображения
Тип файла: jpg Завод 14.jpg (251.0 Кб, 1249 просмотров)
Тип файла: jpg 101.jpg (314.8 Кб, 1246 просмотров)
Не свой, не чужой вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:09
#196
Прораб Баранов

технадзор заказчика
 
Регистрация: 24.08.2013
г. Москва г. Троицк
Сообщений: 14


толщина фундаментной плиты от 3 до 8 метров, далее через выпуски арматуры 28-32 диаметра "посажены" верхние "кубики" отдельных блоков, для справки объем фундаментной плиты 28 000 м3. объем бетона сверху плиты около 70 000 м3 - при таких объемах- нагрузках просадка возможна только из-за вымывания грунта из под плиты. ИМХО картина следующая: из-за работ на нижнем бассейне грунт обводнен, водопонижение неэффективно либо что-то пошло не так, с верхнего бассейна возле затворов через плохоуплотненные части дамбы просачивалась вода либо сильные паводковые воды от дождей переувлажнили песчаные грунты. Связность грунтов прекратилась и произошел в толще грунта под подошвой секции "селевой поток" который вымыл в нижний бассейн грунт из-под плиты. Извиняюсь за сумбурность и "нетехнологичность" описания, но вариант именно представляю себе таким.
Прораб Баранов вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:36
#197
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Прораб Баранов то есть что получается? "- Оно само..!"?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:56
#198
Прораб Баранов

технадзор заказчика
 
Регистрация: 24.08.2013
г. Москва г. Троицк
Сообщений: 14


сначала дождемся откачивания воды, дальше будет видно. "Оно само" происходит из-за упущений в проекте, качестве работ, несогласованности действий, хотя бывает и преступная халатность.
Прораб Баранов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 16:13
#199
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Прораб Баранов
А вообще вы там не замечали каких нибудь паронормальных явлений????
Может это Каспер
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 16:19
#200
Прораб Баранов

технадзор заказчика
 
Регистрация: 24.08.2013
г. Москва г. Троицк
Сообщений: 14


Offtop: чувство юмора- это хорошо. Представьте сябя на месте ГИП, ГАП, Заказчика, прораба который строил, не очень радостно, хотя есть повод пофлудить.
Прораб Баранов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44