Можно ли прокладывать скрытую электропроводку по стенам без гофры?
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 3112
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Я понимаю такой ответ, как запрет "нормативки" прокладывать скрытую электропроводку по стенам без гофры,
с последующей штукатуркой и шпаклеванием? Вы не могли бы дать ссылку на ГОСТ, СП, (лучше ДБН)? Электропроводку в трехкомнатной квартире, третий этаж, стены из силикатного кирпича "с включением" из фундаментных блоков, Одесса. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002
|
ПУЭ
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Тогда я ещё пожалуй уточню, из старого доброго СП 31-110 (который как раз к жилью относится)
Цитата:
Offtop: По полам могу также Вам порекомендовать как делал я (долго выбирал вариант, перечитал много) - сухая стяжка, быстро, удобно, работа не грязная. Делается практически в одно лицо, если применять специальные листы для насыпного пола. Я же брал обычные ГВЛ листы, здоровые, и в два слоя в шахматном порядке, нигде ничего не скрипит Последний раз редактировалось Jоhnny, 05.09.2016 в 23:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Цитата:
НПАОП 40.1-1.32-01 2.5.6. Електропроводку в приміщеннях слід виконувати із можливісттю заміни: приховано в каналах будівельних конструкцій,замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах,коробах тощо. На технічних поверхах, у підпідлогових просторах, підвалах,які не опалюються, горищах, вентиляційних камерах, вологих та особливо вологих приміщеннях електропроводку рекомендується виконувати відкритою. Для техніко-економічної доцільності горизонтальні і вертикальні ділянки розподільних мереж, які мають численні відгалуження, рекомендується виконувати шинопроводами (див. пункт 2.2.20 ПУЭ). Допускається в будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, прокладати групові мережі кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці без можливості їх заміни в борознах стін, перегородках, перекриттях, під штукатуркою, у шарі підготовки підлоги або в порожнинах будівельних конструкцій. Допускається в адміністративних та побутових будинках під час їх реконструкції застосовувати відкриту електропроводку в пластмасових коробах із важкогорючих матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю відповідно до ГОСТ 12.1.044. Не дозволяється прокладання проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях, які виконані на заводах будіндустрії, або в монтажних стиках панелей під час монтажу будинків. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 7 | 27.04.2015 15:02 |
Можно ли прокладывать сип в здании и заводить в ВРУ? | Tsura | Электроснабжение | 1 | 22.03.2015 11:43 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |