Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2473
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Ответ не знаю.
Но к размышлению также ещё вот куча разных норм на разные виды климатических районов и подрайонов : Климатический район по ГОСТ 16350-80 (г. Санкт-Петербург II8) Климат - (Умеренно-континентальный и т.п.) Климатический пояс (II для Воронежа) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 10 ноября 2015 года) Климатический регион (III для Воронежа) ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ Климатический подрайон (IIВ для Воронежа) СП 131.13330.2012 Строительная климатология А в СП1.13130.2009 чётко не написано по каким нормам изыскивать этот район. НЕ уверен, но подозреваю, что по ГОСТ 16350-80 и по СП 131.13330.2012 один город может быть в разных районах... Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
п.7.1.10 СП1.13130.2009 разрешает применение открытых лестниц для IV климатическом района и в IIIБ климатического подрайона в смысле, что все эвакуационные лестницы в этих районах могут быть открытые (в т.ч. и основные эвакуационные выходы).
п.7.1.18 СП1.13130.2009 прямо разрешает открытые лестницы во всех районах, но только в виде второго выхода и не выше второго этажа. Противоречия нет. Но если у Вас эвакуация с 3-го этажа, то уже нарушение. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
В Санкт-Петербурге, кстати, IIБ по СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Сурово, не знал. Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 4
|
Но как быть тогда с п.6.12 СП118.13330.2012 "Общественные здания? У нас гос. экспертиза пропускает такие лестницы 3-го типа на "ура", если они используются в качестве 2-го эвакуационного выхода.
Два СП имеют разные организации выпуска. Как я понимаю речь о приоритете какого либо СП над другим СП стоять не должен. Или же все таки такой приоритет имеется? Вроде оба пункта говорят об одном и том же, но п.6.12 конкретизирует - лестница 3-го типа, и в качестве 2-го эвак. выхода. На третьем этаже у нас офисы, а это уже класс Ф4.3 - п.8.3.5 "В качестве второго эвак. выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствует требованиям таб.28", в нашем случае это 20/12м. На данный момент, вроде сошлись с экспертом об ограничении количества эвакуируемых со 2-го этажа - 70 человек. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите написать код в ЛИСПе для построения развертки двух пересекающихся цилиндров | Bezzvyka | LISP | 18 | 12.09.2013 09:17 |
Гуру помогите с узлом оголовка | VITIOK | Металлические конструкции | 6 | 04.09.2013 03:04 |
помогите подобрать подкрановую балку | 540170 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2013 10:31 |
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.10.2012 20:07 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |