28.06.2013, 12:30 | #1 | |
Расчёт балки из сталефибробетона по нормальному сечению
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4064
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Примите, что треть арматуры расположена так, что работает как продольная, а треть - как поперечная. Вес арматуры на
куб или тонну Вам известен, марка арматуры тоже. То есть, имеем сечение арматуры, марку бетона и сечение элемента. Какие проблемы? Расчет стандартный, простейший, в одну строчку. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Проблемы с подбором коэффициента и нахождением расчетного сопротивления сталефибробетона
На каком основании? где написано что так можно? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Логика подсказывает, что так как направлений (осей координат, пространственных измерений) три, и фибра располагается хаотично, видимо можно условно делать вид что в каждом направлении расположена треть фибры. А та, что расположена под углом между основными осями, видимо "раскладывается" на эти направления.
Я так, просто рассуждаю, но что-то в сопромате на эту тему когда-то было вроде. То ли напряжения мы на три делили вот так, то ли еще чего-то... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
400/30=13,3 200/30=6,7 Сколько его принимать? Там есть второй коэффициент, для сжатой зоны, получается, нужно брать размеры не всего сечения, а сначала растянутой зоны, а потом сжатой, но как найти высоту сжатой зоны, если неизвестно расчётное сопротивление? Для того, чтобы его найти и нужны эти коэффициенты. Получается замкнутый круг |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Формулы 6.5 и 6.7 предназначены для получения расчетного сопротивления сталефибробетона растяжению по двум случаям исчерпания сопротивления растяжению поперечного сечения.
В них нет зависимости от сжатой зоны. Далее эти значения используются в расчете изгибаемых, сжатоизогнутых и т.п. сечениях. И уже в этих расчетах находится сжатая зона. Offtop: Это как получить расчетное сопротивление бетона для куба или призмы, которые в дальнейшем используются в расчетах элементов. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
6.2.11 При расчете конструкций для определения величин Rfb и Rfbt коэффициенты kor и kn принимаются, соответственно, по табл. 6.1 и 6.2 различным для отдельных частей сечения рассчитываемого элемента Почему нет зависимости? Что же искать расчетное сопротивление растянутой и сжатой зоны и не брать в учёт геометрию их при выборе коэффициента? Последний раз редактировалось cronasee, 02.07.2013 в 11:29. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обычно такие значения определяют интерполяцией, но об этом пишут в примечаниях к таблице, а здесь этого нет.
Проблема в том, что даже определив предварительно величину сжатой зоны вы рискуете попасть на прочерк. В Белорусских нормах тоже нет ясности к сожалению. Offtop: Надо еще подумать ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
P.S: Вообще много неясностей и замечаний в сталефибробетоне |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот из темы 2-х годичной давности.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 9
|
Ок, благодарю, посмотрю
Мне кажется, что в таблице b и h перепутаны местами. Ширина больше, либо равна высоте... Вопрос открыт, кто расчитывал балки из сталефибробетона, прошу поделиться опытом Последний раз редактировалось cronasee, 02.07.2013 в 15:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Эти коэффициенты - это всё про ту или иную вероятность ориентации фибры в объёме бетона-матрицы, что следовательно влияет на степень вовлечения этой фибры в работу сечения.
То как эта фибра ляжет зависит по СП 52-104-2006 от геометрических параметров той полости, в которую её будут заливать. Именно поэтому коэффициенты разные в растянутой и сжатой полках и стенке двутавровой балки. Просто в Еврокоде (и в нормах Беларуси) рассмотрена именно двутавровая балка. В случае, если Вы имеете прямоугольное сечение, то коэффициенты принимаются независимо от того, где у Вас будет по факту растянутая и сжатая зона, хотя СП действительно может ввести в заблуждение. Иными словами НДС в сечении никак не влияет на расположение фибры, потому что она там уже при заливке легла как легла и бетон-матрица затвердела. Например, при расчете фибробетонной плиты пола, толщиной h=250мм и при длине фибры Lf=50мм я ищю искомые значения по таблице на пересечении строки "5" и столбца "более 20". Мажете заметить, что в моём примере оба коэффициента вообще будут равны друг другу, хотя в общем случае это не так. Последний раз редактировалось Shakaluka, 21.05.2015 в 16:17. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчёт балки с гофрированной стенкой | balalaika_4bis | Металлические конструкции | 1032 | 21.03.2016 16:12 |
Расчёт ЖБ балки javascript-ом | asd | Расчетные программы | 21 | 04.07.2013 10:15 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |