Непрочитано 21.05.2014, 13:40 #1
Как сбрать нагрузку на перемычку?
rexxdz
 
Инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66

Доброго времени суток.
Есть существующее двухэтажное здание. В несущей кирпичной стене (380мм) планируется выполнить расширение дверного проема с 900мм до 1500мм. Следовательно необходимо сделать усиление перемычек (планирую сделать это из 2-х уголков). При сборе нагрузок на перемычку я учитывал: вес от существующей кирпичной кладки до плит перекрытия, вес самих перекрытий, нагрузку от конструкций пола вышележащего этажа, полезную нагрузку на плиты. Нужно ли учитывать вес от вышележащих конструкций (несущая стена второго этажа + плиты перекрытия второго этажа)?
Подскажите какую литературу можно почитать на эту тему.
Просмотров: 4668
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:43
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Предлагаю ознакомиться с соответствующим разделом СНиП "каменные и армокаменные конструкции."
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 13:57
#3
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Уже ознакомился, просто смотрел варианты усилений (в гуле) и что-то там слишком мощные усиления. Так же возникает вопрос зачем делать вертикальные стойки, вот например как на этом фото:
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:53
#4
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Перемычку усилить в соответствии с СП или СНиПу по камням. Стойки скорее всего тут являются элементом обрамления.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:07
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


тс, перемычка - дело хорошее.
А что говорит кладка, на которую перемычка опирается? Не скажет "ну вас нафиг, я ушла"?
Кладка-то - существующая. По-хорошему, надо определять ее фактическую несущую способность (брать образцы, везти в лабораторию, ломать их там и т.д.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:07
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Следовательно необходимо сделать усиление перемычек (планирую сделать это из 2-х уголков).
Если существующую перемычку вы не собираетесь вынимать, то это будет фактически не усиление перемычки, а замена. Обычно в таких случаях делают перемычку из двух швеллеров, стянутых болтами. Сбор нагрузок на перемычки смотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" начиная с п.6.47.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 15:48
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кладка-то - существующая. По-хорошему, надо определять ее фактическую несущую способность (брать образцы, везти в лабораторию, ломать их там и т.д.)
Либо опереться с запасом, раза эдак в 2
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 21:53
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Для начала, уважаемый rexxdz, научитесь пользоваться Поиском.
Неоднократно на форуме поднимались темы про расширение проемов и конструирование обрамлений (технология подведения перемычек).
Вот дополнительный материал к СНиП "каменные и армокаменные конструкции".
Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. СПб 1999г.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt
Позвольте высказать свое мнение, при устройстве проема в несущей стене логичней использовать прокатный профиль швеллера. А уж из уголкового профиля устраивать перемычку лучше в не несущей стене или перегородке.
Ну, и учтите совет уважаемого Бармаглотище, а то действительно, уйдет и не вернется (а кладка навернется).
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 23:01
#9
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Для начала, уважаемый rexxdz, научитесь пользоваться Поиском.
Честное слово искал и не нашел нужного мне. То что темы есть, я в курсе.

Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вот дополнительный материал к СНиП "каменные и армокаменные конструкции".
Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. СПб 1999г.
Благодарю за литературу!
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 23:30
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Либо опереться с запасом, раза эдак в 2
Ну, если визуально кладка в нормальном состоянии (нету трещин, не выкрашивается раствор, кирпичи пальцем не расковыриваются) - то теоретически можно и так. Правда, эпюра напряжений под металлической перемычкой нифига не прямоугольная будет, так что не всегда это поможет, как бы подушку бетонную делать не пришлось для более равномерного распределения нагрузки от перемычки.
Чтоб не заморачиваться - проще сделать стойки, которые будут передавать эти килограммы с перемычки на нижележащие конструкции.
Но надо также удостовериться, что "ну вас нафиг, я ушла" не скажет эта самая нижележащая конструкция (не все конструкции любят сосредоточенные нагрузки).
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сбрать нагрузку на перемычку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании? lucky444 Конструкции зданий и сооружений 30 02.05.2017 06:32
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Как собрать нагрузку на лучковую перемычку в старом здании? a-cariatide Прочее. Архитектура и строительство 5 03.06.2013 23:38
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20