| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.05.2015, 16:27 | #1 | |
Анкеровка с приваркой доп. стержня
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349
|
||
Просмотров: 4234
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Открываю книгу "Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие" под ред. Голышева А. Б. 1985 г.
Вижу, что такая анкеровка указана, как допустимая. Правда с двумя стержнями. И написано это всё в разделе анкеровки предварительно напряженной арматуры классов А-IV, A-V, A-VI. Даже необходимую длину коротышей и шва указывают. Лично я не вижу препятствий в использовании такого способа, надо только быть уверенным в нормальном поведении арматурной стали, которую вы закладываете, при сварке. В квалификации сварщика и соблюдении ГОСТ 14098-2014. Ну и проверить бетон в зоне анкеровки на смятие, наверное. Во вложении кусочек из книги. Господа гуру, поправляйте, комментируйте, пожалуйста... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это как ? Это чем ?
Как вы это считать будете ? Не вижу возможности рассчитать по нормам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции
8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле (8.3) где l0,an — базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (8.1); As,cal, As,ef — площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная; — коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. приведенный диаметр так же определяется не сложно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
То есть Вас посетила мысль учесть дополнительный приваренный стержень как фактор, увеличивающий площадь площадь фактически установленной арматуры? Тем самым уменьшив длину анкеровки...
Ну логика в этом есть, наверное. Однако (очень боюсь показаться глупцом) не встречал нигде, что подобное решение было бы принято и рассчитано именно таким образом. Но всё равно, обычный прямой стержень анкеруется за счет сцепления своей поверхности с бетоном, а вашем случае появляется площадка по которой передается давление на бетон "лоб в лоб", поэтому стоит проверить такое решение на местное смятие и выкалывание. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
но почему бы не учесть увеличенную за счет него поверхность соприкосновения с бетоном.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Привариваем коротыш d12, площадь увеличивается вдвое. Предлагается уменьшить длину двое, т.е. 203 мм - это ошибочно Приведенный диаметр в зоне анкеровке корень(2) * 12 = 16,97 мм. Требуемая длина анкеровки 33,8*12/(корень(2))=287 мм |
|||
|
||||
Причем отсчитывать эти 287 мм справедливо от точки, где усилия в стержнях сровняются, т.е на половине от длины стыкового шва (С-23) - 4d.
А в приведенном примере из книги Голышева приваренные коротыши скорее играют роль анкерных шайб, т.е. передают усилие на бетон через торцы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Вот я поэтому уже в третьем сообщении высказываюсь: "Не надо считать эту анкеровку по формулам СП для прямых стержней! Посчитайте по смятию и выкалыванию! Пройдёт - анкеровка обеспечена!"
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
потому, имея усилие воспринимаемое 16 диаметром, анкеруя его приведенным 20м диаметром мы те же усилия в стержне передаем на площадь контакта бетона с арматурой приведенного диаметра. Цитата:
для сравнения - даже анкерные пластины фундаментных болтов размерами в районе 100х100мм, а там и усилия в болтах значительно меньше нежели в анкеруемой арматуре аналогичного диаметра.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 25.05.2015 в 22:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены | Mozgunov | Железобетонные конструкции | 76 | 22.07.2016 09:32 |
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012 | unikum85 | Железобетонные конструкции | 17 | 19.05.2015 19:55 |
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 23.07.2014 20:04 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |