| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое допустимое отклонение опор от створа ВЛ 110кВ

Какое допустимое отклонение опор от створа ВЛ 110кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2017, 08:36 #1
Какое допустимое отклонение опор от створа ВЛ 110кВ
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Суть вопроса такова.
Есть ВЛ 110кВ. На это й ВЛ подвешен ВОЛС.
Есть отпайка от ВЛ и ВОЛС будет уходить на эту отпайку.
Тем самым появится небольшой угол с отпаечной анкерной опоры на крайнюю промежутку.
Подскажите какой допустимый угол отклонения на промежутку может быть. Слышал, что до 2-х градусов можно производить отклонение без выполнения расчетов.
А так же, в процессе СМР бывают ситуации что опору не установить в проектной точке и ее смещают как вдоль ВЛ так и поперек образую со смежными опорами угол отклонения. Где эти допуски написаны?
Просмотров: 3365
 
Непрочитано 03.10.2017, 08:47
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Эти углы а так же пролеты как правило все есть в типовых проектах на опоры. Если опоры не типовые то следует уточнять у проектных организаций. Но в типовых ничего нет про ВОЛС. В оосновном только грозотрос учтен. Если схема нагружения не соответствует типовой то следует проверять расчетом
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 08:52
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Промежутка многогранка по серии 22.0099 и там к сожалению нет таких данных!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:06
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Смотрите СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 09:40
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Глянул, но что то инфу не нашел!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 12:38
#6
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


3.144. Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в табл. 6.
3.145. Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл. 7.
3.146. Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл. 8.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 12:41
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Если имеется ввиду это:

Опоры из створа линии при длине пролета, м:

до 200 - 100 мм
от 200 до 300 - 200 мм
св. 300 - 300 мм

То как то странновато!
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое допустимое отклонение опор от створа ВЛ 110кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое допустимое отклонение размеров сварных швов? bushyk Металлические конструкции 26 04.01.2016 16:55
Относительное отклонение железобетонных опор для антенных сооружений связи космосрейн Железобетонные конструкции 2 15.12.2014 14:25
Отклонение опор при обрыве Emil1990 Электроснабжение 2 07.02.2013 10:22
Какое максимально допустимое отклонение подпорных стен от сдвигающих усилий? kuatro777 Обследование зданий и сооружений 1 27.04.2012 15:00
Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта vanAvera Технология и организация строительства 15 09.09.2010 09:59