Непрочитано 21.07.2018, 11:26
Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента?
Алексей Аносов
 
Регистрация: 21.07.2018
Сообщений: 2

Всем привет!
Дело в следующем, есть фундаментная плита габаритами примерно 150х120м толщиной 1м. Нужно разработать карту бетонирования данной плиты. Встает вопрос какой максимальный объем бетона можно заливать за один раз, чтобы избежать всяческих напряжений внутри бетона, повышение температуры при застывании и тд. Подрядчик предлагает заливать за раз около 600-700 м3, что кажется мне крайне большим. У кого какая информация есть по этому поводу?

Вложения
Тип файла: pdf Фундаментная плита.pdf (251.8 Кб, 431 просмотров)

Просмотров: 10553
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:37
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Всё смешалось в этой теме в итоге. Швы, температурные, осадочные, швы бетонирования... Кто о чём. Сплошная каша. Автор так и не сказал, должна быть эта плита монолитной или нет. Вообще непонятно, он конструктив делает или ПОС.


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Вот для примера
Ага. Отличный пример. Из разряда предельных
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:42
#22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Бетон даёт усадку, грунт не даёт плите укорачиваться, получаем растяжение в плите.
Весьма спорное утверждение. Во-первых, плита лежит на бетонной подготовке (которая, между прочем, страдает от усадки), а не на грунте (я уже молчу про ГИ, стяжки и т.д.), во-вторых, грунт сам по себе не абсолютно жесткое основание, а немного податливое (достаточное, чтоб не мешать усадке), ну и в-третьих, усадка это скорее внутреннее явление в толще бетона, которому в желаемой степени не мешает даже наличие армирования - её не удержать, короче .
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 17:04
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


roman111, а где можно найти нормы на расчёт усадочных напряжений ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 17:19
1 | #24
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а где можно найти нормы на расчёт усадочных напряжений ?
Есть такая литература: Рекомендации по учету ползучести и усадки при расчете ЖБК
Offtop: Вопрос не мне, но не смог удежаться))
JorJe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
сопряжение монолитного ростверка к сборному стакану фундамента 20 серии borisov73 Основания и фундаменты 1 18.06.2016 17:28
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Какова технология устройства монолитного фундамента? Павел К. Технология и организация строительства 16 18.11.2012 15:08