Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестницы

Нужно ли ограждение лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2009, 10:08 #1
Нужно ли ограждение лестницы
Гобар
 
начальник ПТО
 
Брянск-Москва
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 1,610

Приветствую.
При проектировании площадки обслуживания оборудования возник спор. Суть вопроса такова: Имеется площадка обслуживания элегазового выключателя на отметке +3,200м. Лестница выполнена в виде стремянки аналогично серии 1.450 (ввиду стесненных условий).
Так вот. При данных условиях необходимо ли ограждение из дуг через 0,7м, как на пожарных лестницах?
Просмотров: 8664
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:27
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


При такой беглой формулировке вопроса прямого ответа нет.
Но в общем случае:
Дуги нужны на лестнице, вертикально расположенной.
На площадке обслуживания ограждение должно быть. Высота 1000, отбортовка из полосы 3х100. Настил ПВЛ или РЛ. Высота ступеней не более 300.
В виде стремянки - плохое решение вне зависимости от стесненности.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 11:36
#3
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Площадка обслуживания огорожена. В смысле ограждение присутствует.
Нужно ли ограждать лестницу?
Вложения
Тип файла: pdf ВЭБ.pdf (16.8 Кб, 422 просмотров)
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 11:48
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


При такой высоте дуги не требуются. Такие лестницы СНиП "Производственные здания" допускает высотой до 10м (ширина 0.6м).
troja вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 12:09
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не надо это называть стремянкой. Это лестница!
Дуги надо или нет - на всякий случай считайте так (на вертикальные надо всегда, но исходя их разумного!):
- 2200 до первой дуги (высокий человек + каска); можно задать 2000.
- отметка + ограждение: 3200+1200=4400.
- верхняя дуга не должна быть ниже верхнего пояса ограждения площадки.
- высота обрамления лестницы 4400-2200=2200 или 2400
Поскольку обслуживается электроопасное оборудование ограждение лестницы уместно.
Три дуги и три продольные связи из полосы 4х40, расстояние от тетивы - 600, ширина лестницы - 500. Всё.
Ссылка на этот СНиП неубедительна и недостаточна. Не всё относительно лестниц и п/о встретишь в НТД, но здравый смысл тут налицо. Offtop: Стремянка, между прочим, - это тетивы в виде буквы Л и она всегда переносная

PS
1. Если позволяет место, лестницу расположить под углом 70 градусов, тогда дуги не нужны.
2. Есть ли место для расположения лестницы под 70 градусов не во фронт, как сейчас, а сбоку с дополнительной консольной, как бы продленной на 500 мм частью основной площадки - идею понял, надеюсь?

Еще PS.
Почему мало места на площадке при входе на настил площадки? Справа должно быть место для бзопасного обслуживания эл-та выключателя - слесарю ногу на дугу опирать или туда ходить не надо?
Покажи план и размеры в свету до обстановки. Если площадка существут, то её переделать заново с "круговым" доступом.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 23.11.2009 в 12:32.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:15
#6
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Offtop: Сорри за стремянку, действительно чушь.


Как подсказывает здравый смысл среднестатистический монтажник по лестнице шириной 500мм, да при этом огражденной дугами будет залезать с вспоминанием всех матерей тех проектировщиков, которые это придумали.

Места на самой площадке хватает, можете поверить. Там один встанет, а второй спокойно рядом слезет, это предусмотрено. В файле план, на нем оборудование не показано, его электрики располагают, но все согласовано (размеры для обслуживания учтены). Собственно размеры площадки обслуживания и выбирались то с учетом габаритов оборудования+ места для рабочих.

Под 70 градусов пытался уже. Не влезает. Там с двух сторон кабельные каналы проходят и как раз в том месте, куда лестница должна опираться.

Переделывать сейчас уже никто не будет, ибо сдали. На перспективу будем делать с лестницей под 60 градусов, расположенной вдоль опор (на плане это будет сверху).
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (7.8 Кб, 270 просмотров)
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 20:13
#7
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Нужно ограждение однозначно. Первая дуга на высоте 2200. поищите в требованиях технадзора. потому что лучше зацепиться фуфайкой об ограждение чем полететь с трех метров.
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестницы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 43 09.03.2021 20:19
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58