Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки? Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 17:44. |
|||
|
||||
Цитата:
Вашу идею понял, хотя я за то чтобы по всей высоте скрепить по 2 шпильки в каждом ярусе. Хотя сомнительна работа нижних шпилек. Т.к. все на себя воспримут верхние |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Нижние срезовые шпильки чисто для подстраховки, если болты со временем растянутся, а "проверять затяжку болтов каждые три года" никто по факту не будет. Основная работа будет за счёт сил трения стали по бетону, обеспечиваемая силами стягивания высокопрочных стяжек. Опять же, если заказчик "сотни раз бил панели", то и велика вероятность, что вместо высокопрочных стяжек возьмёт обычные китайские двухметровые стяжки. Это вам, кстати, ещё одна причина для обоймы - шанс, что обойма сползёт сама по себе, а не упрётся, всё же меньше, чем вероятность попытки строителей пожадничать на шпильках. Но для этого нужно продублировать шпильки сварными полосами, даже самая дерьмовейшая полосовая сталь и несколько сантиметров шва самым ленивым сварщиком и простыми электродами даст больше гарантий. чем затянутая до *опы шпилька неясного блескучего металлу.
P.S. В голове крутятся всякие мысли в виде "рифление поверхности бетона", "клей и ремонтные составы для обеспечения плотного прилегания", "множество небольших распорных анкеров", но всё это упирается в качество строителей. А нормальные строители любой из вариантов сделают нормально... Включая ваш первоначальный. Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 18:32. |
|||
|
||||
Вариант с приваркой к арматуре колонны. Только вот на сколько безопасно так оголять арматуру колонны.
Высота пластин наверное 250мм будет, потом посчитаю длину шва. Может кто подскажет, как правильно производить приварку пластины к арматуре, что необходимо учитывать? как я понимаю шов будет К3-Рп, катет минимум 10мм |
||||
|
||||
Заказчик всё таки сказал что стеновые панели бить у него не получится на большое расстояние, поэтому делать вынос балки за стеновые панели.
Пока что на уме такой узел. Крепить столик к колонне планируется на хим.анкера хилти ( HIT-RE 500 V3). Обратился в хилти, чтобы посчитали в своей проге данный узел, если хотят продать свои анкера. Программа их насчитала, что узел не проходит по скалывания бетона (со стороны стеновой панели). По всем другим параметрам проходит. Но специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка, то бетон не сколется. Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см. Покритикуйте пожалуйста или просто выскажете мнение. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Сделайте Г-образную опору (см. вложение), да подлинней вниз (чтобы момент хорошо распределился), да побольше анкеров туда вставьте. Анкера как можно дальше от края колонны ставьте, чтобы выкалывания не было. Анкера ставьте с анкерной шайбой с отверстием на 1 мм больше анкера, шайбу приварите к опоре, тогда все анкера равномерно включатся в работу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - не надо, пользы никакой не будет, а колонне и без этого несладко придётся. |
|||