| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.01.2006, 13:46 | #1 | |
Lira&Scad КЕ 51
Регистрация: 31.01.2006
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2990
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
сваи корректнее молделировать по другому (если конечно надо учитывать горизонтальное взаимодействие сваи с грунтом . тема "свая в лире")
по вопросу есть такие соображения: жесткость сваи = (нагрузка на сваю)/(осадка сваи) . В идеале, параметры сваи уточняются итерационно. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
"-осадка при расчете фундаментной плиты s2=120мм
E=N/s2=300/0.12=2500т/м" , также следует принимать во внимание указания СП по поводу увеличения жесткости крайного ряда свай и угловых свай, работающих в составе ксп. отмечу, что расчет свайно-плитного фундамента (если о таковом речь), имеет итерационный характер (где в результате уточняется роль свай и фундаментной плиты (доля приходящейся на них от здания нагрузки). В алгоритме еще не разбирался, может кто имел опыт нам подскажет [sm1400] конкретнне (хотя тема и обсуждалась ранее) |
|||