| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Вроде бы логично сделать такие сочетания:
1) Поступ. по X + вращательное по Z (RZ) 2) Поступ. по Y + вращательное по Z (RZ) Верно я думаю? А для чего нужны вращательные по X иY ? В одном из отчетов проектного института по расчету встретил раздельные сочетания - поступ. по Х - поступ. по Y - вращательное RZ Последний раз редактировалось Pepelac, 27.07.2018 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
А складывать поступательную с вращательной (усилия) нужно по формуле (8) СП 14 ? а вообще если крутильные формы при модальном анализе не входит в первые 2, то можно их не учитывать? Последний раз редактировалось Pepelac, 28.07.2018 в 07:22. |
|||
|
||||
Не может, если складывать векторно через РСУ.
Цитата:
СП14 вообще не предписывает учет ротационных компонент, разве что кроме тех случаев, когда формы получаются поступательные с вращением. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
То есть учет ротационных компонент на совести инженера? |
|||
|
||||
Цитата:
Ну да. Ну и на совести авторов норм, полностью выкинувших ротационную составляющую из СП. |
||||
|
||||
День добрый! Нелинейный расчет на МРЗ выполняется во временной области по акселерограммам - нагрузки, полученные от ПЗ Вам для этого не нужны.
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Просчитал сейсмику без связей, определил поступательные формы по Х и Y допустим (по 3 формы на каждое направление). Теперь провожу нелинейный расчет (односторонние связи с использованием "троса"). Как далее в РСН сложить инерционные нагрузки по формуле СНиП, если в этой же комбинации постоянные усилия тоже есть? |
|||
|
||||
Можно было посчитать деформированные колебания и на их основе определить нагрузки ПЗ.
Сделайте нагружения подряд и далее опишите нелинейные комбинации. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Попробовал запустить - пишет "недостаточно места на диске", 17Гб мало? Проверил. Сделал подряд в К-1. Задал нелинейные комбинации. Но, у меня НГ-1, НГ-2 и НГ-3 - это постоянные нагрузки, мне их нельзя складывать с сейсмическими загружениям, а программа сложила все нагружения вместе по формуле "Корень сумм квадратов". (НГ-4-НГ-7 - сейсмика) Извините, а вы не могли бы мою задачу посмотреть? расчет на общую устойчивость, выдает почему-то Pкр<1. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Архив выкладываю. По комбинациям нелинейным я прав? Появилась еще беда в арматурой - см вложение. Попробовал СТАРК переустановить - не помогает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |