| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов

Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2012, 17:47 #1
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов
Irrenium
 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8

Подскажите пожалуйста! Можно ли делать ступенчатый свайно-плитный фундамент под монолитный ж/б каркас при сейсмики 8 баллов. Здание прямоугольное, стоит на склоне, причем поперек его, перепад высот 15м. Сваи буронабивные, заглублены в аргиллит (Rc,n=1,5-2 МПа, модуль деформации 45 МПа). Может есть литература какая-нибудь? В СП по сейсмике написано только про нескальные грунты.
Просмотров: 5147
 
Непрочитано 08.06.2012, 14:15
#2
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Не только можно, а именно нужно!
Именно свайный буронабивной. Делайте здание из блоков через сейсмошвы. Перепад 15 м на сколько длины склона?

Расчет свайной арматуры проведите на усилие вырыва. Соответственно и зацепление свай на
вырыв.
Самое то - организовать буронабивные сваи и устроить им уширения инъекцией консолидирующего раствора. Сейчас есть такой - МИКРОДУР называется. Я не пользовался, только считал как вариант.
Здание на склоне обязательно должно быть пристегнуто при сейсмике. Сделать это можно только буронабивными сваями.Либо глубоким фундаментом.

На эту тему есть хорошая литература на английском, пиндосская, если не ошибаюсь. Там есть ряд нюансов по устройству каркаса на склоне. Поройтесь на Даун - лоаде, здесь, на форуме.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 15:12
#3
Irrenium


 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8


перепад 15 м на 30м длины здания, ломать фундамент придется в 3х местах через 5-10 м, устраивать 3 сейсмошва не реально на 30 метрах длины, и перепады 3 метра высотой. вот и не знаю что делать.
спасибо за литературу, поищу))
Irrenium вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 16:37
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А чего выдавливать приходится? Этажность, ширина?
Вообще то, при уклоне более 15 градусов требуется микросейсморайонирование и обоснование необходимости застройки, если по-хорошему.
Сейсмошвы делаются в надземной части, выводите сплошной нулевой уровень, потом делите. А если не знаете что делать - то, может, не стоит браться за то, в чем пока не ориентируетесь? В литературе все разжевано. Правда, литература эта иностранная.
Измените план здания, разверните его, сделайте двойку, двойку на стилобате - вариантов туева хуча...
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 17:43
#5
Irrenium


 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8


Да нельзя ничего менять, все как обычно, через одно место делается(( сначала архитекторы посадили здание, согласовали с заказчиком, а потом тебя поставили перед фактом, что надо так. а любое изменение влечет сокращение продаваемой площади, и попробуй теперь докажи, что надо менять(( я, кстати, и отдала его считать другому конструктору. просто интересно, можно ли без сейсмошвов почти по каждой оси через 5-10 м ломать фундамент, т.к. делать собираются именно так. перед ним впритык ниже стоит еще один дом, за ним - подпорная стена.
Irrenium вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 19:12
#6
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Резать фундамент не надо, сейсмошвы - это для того, что выше нуля. Если рядом дома - сваи безальтернативны.

Ну, если архитекторы такие тупые - надо у них дипломы отобрать.
Вообще, сегодняшние подходы в конструировании - это полная ... Почитайте литературу по архитектуре сейсмоустойчивых зданий, о принципах формирования конструктива - после этого СНиПы по сейсмике покажутся
бредом умалишенного. А есть такие дыры, что просто ужас! Особенно в ЛИРЕ. Бессмысленный расчет. И все
делают вид, что не видят...

Так что, прочтите мою подпись и идите учить английский. А заказ отдайте архитекторам. Распечатайте на плотной бумаге и отдайте..
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 14:21
#7
Irrenium


 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8


Фундамент будет выглядеть примерно как на рисунке. Крайние левые сваи будут откопаны на 8 метров, можно их так откапывать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 436
Размер:	83.6 Кб
ID:	82324  
Irrenium вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:58
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Ахренеть. Случайно не район Минвод?
По сути у вас не искусственное основание, а искусственный склон.
На склоне не очень хорошо. А при сейсмике... Нет слов.
А делать можно что угодно и даже пройти экспертизу.
 
 
Непрочитано 18.06.2012, 15:04
#9
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А что значит - сваи будут откопаны? Заглублены?
Сколько этажей у здания и какой конструктивчик?

Лично я бы такой фундамент не стал делать. Как же Вы хотите единое здание делать, когда оно у Вас разновысотное?
Фундаментный диск ну пусть из двух частей, но вот так дробить.. Его вообще надо было сделать плоским.
Понимаете ли, все расчеты, которые Вы делали или делаете в той же ЛИРЕ, крайне отдаленно имеют отношение к реальному положению дел. Представьте, что Вы в тазике с мокрым песком поставили обычный молоток вертикально,
ручкой вниз. При небольшом тщании, уверен, Вы найдете устойчивое положение. Но если песок высохнет или кто то
легонько стукнет по тазику - молоток упадет. Мала опора и высоко центр тяжести. А сцепление мало. Вы делаете что то подобное. Это на ЮБК? И каковы данные Вашего аргиллита? И сверлили ли его ? Подземной водички нет?
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 16:31
#10
Irrenium


 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 8


Просто когда будут у здания слева сваи бурить, котлован откопают на 8 метров, а рядом сваи. Данные по аргиллиту в первом сообщении, одно радует -аргиллит залегает против склона, вода - в этом месте вроде нет. этажей 10 и мансардный, конструктив - связевый ж/б каркас, перекрытия безбалочные.
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Фундаментный диск ну пусть из двух частей, но вот так дробить.. Его вообще надо было сделать плоским.
Я тоже по этому поводу шорох подняла, сказала, что нельзя. В итоге, эти здания отдали ведущему конструктору, а он посчитал и говорит, что по расчету у него все норм. вот так вот)) Блин, и построят же ведь так)
Irrenium вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:53
#11
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Все, не интересно. Этажерка , балансирующая на склоне. Мерзость.
Пожелаем же проектанту сесть в турму!
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07