| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений?

Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2014, 22:05 #1
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений?
Risha
 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 4

Уважаемые специалисты, прошу подсказать какой-нибудь СНиП или норматив, объясняющий, как должна проходить теплотрасса, питающая батареи многоквартирного дома. Дело в том, что старая теплотрасса проходила в подпольном канале цокольного этажа, она пришла в негодность. При ремонте старую теплотрассу оставили в канале, не демонтируя. А новую теплотрассу проложили снаружи здания по его периметру, прикрепив трубы к стенам прямо под окнами помещений, в которых проживают люди. Этот способ прокладки доставляет массу неудобств проживающим людям. Из их помещений от батарей просверлены отверстия на улицу, сквозь которые пропущены трубы, соединяющие этажные стояки с магистральными трубами отопления. Также от этих труб идут испарения в открытые окна, под окна выведены краны спуска воды из системы. К тому же, трубы отопления просто обогревают улицу. МУП Теплоэнерго взымает плату за отопление надлежащего качества, в чем жильцы сомневаются. Правильно ли они сомневаются, и правильно ли проложена трасса отопления в данном случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фффф 103.jpg
Просмотров: 540
Размер:	269.4 Кб
ID:	139389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фффф 093.JPG
Просмотров: 387
Размер:	117.0 Кб
ID:	139390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фффф 029.jpg
Просмотров: 327
Размер:	222.4 Кб
ID:	139391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.10.14г..jpg
Просмотров: 370
Размер:	364.2 Кб
ID:	139392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фффф 281.JPG
Просмотров: 427
Размер:	590.4 Кб
ID:	139393  


Просмотров: 12357
 
Непрочитано 26.11.2014, 06:05
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Разумеется, так прокладывать нельзя. Однако эти трубопроводы следует называть правильно. Если действительно
Цитата:
Из их помещений от батарей просверлены отверстия на улицу, сквозь которые пропущены трубы, соединяющие этажные стояки с магистральными трубами отопления.
то это не "теплотрасса", а система внутреннего теплоснабжения. Эти трубопроводы, по определению, должны находиться внутри здания. Вот там нормируется - где можно, где нельзя размещать.

Если представить, что это наружные тепловые сети, то на территории жилой зоны они должны быть подземными, в каналах с расстоянием от стенки канала до фундамента здания не менее 2 м. Для бесканальной прокладки - не менее 5 м. Надземная прокладка допускается в виде исключения при невозможности подземной прокладки. "Невозможностью" считается, например, высокий уровень грунтовых вод, но не бардак в какой-то организации, которой конечно проще "бросить" снаружи. Такую прокладку делают по согласованию с местной архитектурой. Но никогда она не будет выполняться по стенам жилых зданий. На промплощадках - бывает, но там и нормы другие.

Нормативы:
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и его актуализированная редакция СП 60.13330.2012.
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012
СП 42.13330.2012 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 17:42
#3
Risha


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 4


Извините, я не разбираюсь в терминологии. Это действительно система внутреннего теплоснабжения, поскольку в дом трубы подходят так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: абхазия солох-аул 407.jpg
Просмотров: 467
Размер:	665.3 Кб
ID:	139453  
Risha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 18:01
#4
Risha


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Эти трубопроводы, по определению, должны находиться внутри здания.
А где это написано, что по определению должны находиться внутри здания? Плиз!!!
Прочитала СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2012). Нет там информации, можно ли трубы внутреннего теплоснабжения прокладывать по улице, а главное непосредственно под окнами жилых помещений. Вот вычитала - "Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте... При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры."
Понимаю, что их надо ремонтировать, но как дышать испарениями от них, ничего не написано.
Эти трубы еще и внутрь помещения заходят, от чего в помещении чудно жарко бывает. Может какие другие СНиПы смотреть надо или санпины?
Как-то не верится, что так должно быть. Или помещения, в которых проживают люди, не являются жилыми, а с нас берут ЖКХ, как за жилое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трасса под окном 060.JPG
Просмотров: 250
Размер:	102.8 Кб
ID:	139458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: новые 016.jpg
Просмотров: 268
Размер:	567.6 Кб
ID:	139459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фоти 136.jpg
Просмотров: 249
Размер:	175.0 Кб
ID:	139460  
Risha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:07
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
А где это написано, что по определению должны находиться внутри здания? Плиз!!!
Потому, что они внутреннего телоснабжения. Внутри находятся.

Цитата:
Как-то не верится, что так должно быть. Или помещения, в которых проживают люди, не являются жилыми, а с нас берут ЖКХ, как за жилое?
Вы мне претензии предъявляете? Это я Вам так сделал? Я написал ясно:
Цитата:
Разумеется, так прокладывать нельзя
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 20:26
#6
Risha


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 4


Да вроде бы о претензиях речи не шло. Наоборот, хочу предъявить претензию Теплоэнерго за такое безобразие. Только эту претензию надо как-то обосновать, вот и ищу помощи у знатоков. Свои сомнения и логическое мышление к делу ведь не пришьешь, как говорится... А Вам спасибо за ответы, огромное.
Risha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.01.2013 06:24