Можно ли разместить электрощиты в помещении склада?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2015, 03:58 #1
Можно ли разместить электрощиты в помещении склада?
vladimirr_b
 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83

Здравствуйте! Имеется склад двигателей, редукторов и прочих ПКИ, можно ли разместить распределительный шкаф, групповой щит освещения и рубильник кран-балки в помещении склада? При этом вне склада будет располагаться общий рубильник для обесточивания всего электрооборудования склада.
Просмотров: 16601
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:48
#2
Mice Set


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 4


Возможно
Mice Set вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:34
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
можно ли разместить распределительный шкаф, групповой щит освещения и рубильник кран-балки в помещении склада?
Если склад имеет пожароопасные зоны , тогда по требованию ПУЭ :
7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
Ваш склад по видимому имеет зону П-IIа (оборудование хранится в деревянной таре) . Тогда шкафы для размещения аппаратов и приборов в соответствии с табл. 7.4.2 ПУЭ , должны иметь степень защиты не менее IP 44 .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 11:20
#4
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Также читайте ПУЭ, п.7.4.24:
Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
DVAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли разместить электрощиты в помещении склада?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать dextron3 Инженерные сети 45 13.04.2010 14:53
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46