| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму.

Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2013, 10:07 #1
Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму.
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Проектирую реконструкцию. Суть которой заключается в устройстве металлического здания вставки в здание с каменными стенами. Каркас металлический, размеры здания 8х28 м. На колонны опираются фермы. В торце выполнен самонесущий фахверк. Этот фахверк (точнее отсутствие его стоек) может стать причиной некоторой экономии, для которой надо выполнить крепление металлических панелей непосредственно к ферме.
Как мне кажется при таком решении прогоны под стеновые панели будет отваливаться от фермы из-за разности деформации стенового ограждения и ферм покрытия. Подскажите Какие еще есть доводы против такой оптимизации, предложенной заказчиком?
Просмотров: 4747
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:20
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Панели - сэндвич? Фермы какого очертания? Удешевление на 1-2 стойках фахверка - смешно. Можете посчитать, сколько метров ригелей понадобится при вертикальной раскладке и сколько - стоек при горизонтальной. Пара стоек и разложить будет проще и ригели не нужны и вообще)
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 11:02
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Экономия около 50 т.р. Раскладка панелей вертикальная изначально. Горизонтальная будет менее надежна в связи с тем что здание встраивается в существующее каменное. Ферма трапецевидная

Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 22.04.2013 в 12:22.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 14:25
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Горизонтальная будет менее надежна в связи с тем что здание встраивается в существующее каменное
о_0 Не понимаю логики, извините.

Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Ферма трапецевидная
как будете торец по ферме закрывать? прям к ферме крепить?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 14:36
#5
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Самая мерзотная часть проблемы это крепление панелей к ферме. Что в варианте с прогонами при вертикальной раскладке панелей, что в варианте без прогонов при горизонтальной раскладке панелей. ферма и панели будут иметь различный характер деформаций. При вертикальной раскладке панелей на ферму будет крепится прогон черех порные столики из уголков. Вот эти уголки при девормациях и бубут стремится отвалится от фермы?

Хотя при несущем фахверке в тех случаях, когда в покрытии применяется балки, как то подобная проблема решается. Я не понимаю как?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 14:43
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


при горизонтальной раскладке вы просто ставите стойки до верха фермы (прицепляясь по дороге рыбкой к нижнему поясу фермы) и кидаете панели. Стоимость - 4 стойки. А сколько Вам понадобится ригелей? И как, действительно 50 тыр сэкономите?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 16:03
#7
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Я приложил рисунки, в них много неточностей, но принципиально, они отрисованы верно. Экономия в 50 т.р. достигается за счет отказа от стоек фахверка масса которых 600 кг; а 1 кг. металла с покраской стоит 60-70 руб. плюс отказ от фундаментов. Не совсем понял как крепится прогоны рыбкой. Я вижу крепление прогонов только к стойкам.
Вложения
Тип файла: zip в формате рисунка.zip (719.4 Кб, 274 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:10
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


я к тому, что без прогонов вообще очень хорошо живется - стойки поставили и все. Почему раскладка обязательно вертикальная - понять не могу. И зачем Вам скатные фермы вообще, если у вас здание в помещении?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий warblek Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2010 14:15