Непрочитано 24.10.2015, 13:36 #1
Молниезащита газопровода
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно инструкции по молниезащите РД 34.21.122-87
п.2.32. Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям их необходимо на вводе в здание или сооружение присоединить к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молний.
А если металлическая часть газопровода проложена по стене здания, то необходимо ли выполнять заземление этого участка на вводе в здание.
Подземная часть газопровода выполнена полиэтиленовыми трубами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 4797
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:09
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Вообще при выходе газопровода из земли положено ставить ТИС - трубопроводное изолирующее соединение, которое в электрическом смысле отделяет газопровод от земли с целью защиты от воздействия блуждающих токов и как следствия - электрохимической коррозии. А Вы хотите его обратно заземлить? Молниезащиту в данном случае нужно делать для здания, если оно не попадает в зону молниезащиты других зданий. И заземлять молниеотвод согласно приведенной Вами инструкции. Однако редко кто это делает в частном домостроении, поскольку нормы такого не предписывают. Многие даже не надеятся на "авось", потому что попросту об этом не думают. Заземлять также следует газовое оборудование согласно паспорту изготовителя или ПУЭ. А газопровод не надо. И не важно, какой газопровод - полиэтиленовый или стальной. Во первых, выход из земли в подавляющем большинстве случаев все равно стальной, а во-вторых - упомянутый ТИС. Не знаю, как раньше, но последние лет десять, по крайней мере в Московской области проект газификации любого здания без него не согласовать.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 16:02
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Валериан, просьба изменить название темы "Молниезащита газопровода" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Молниезащита газопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обоснование прокладки газопровода под дорогой без футляра Modis Инженерные сети 9 22.07.2015 07:29
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
Нужно ли проходить государственную экспертизу на проект строительства газопровода? Drunchik Прочее. Архитектура и строительство 8 07.07.2012 22:27
Переизоляция участка магистрального газопровода qwert2101 Инженерные сети 6 23.01.2012 15:24
Относится ли установка ЭХЗ газопровода к линейному объекту. FilimonoFF Инженерные сети 4 19.01.2012 10:55