Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2017, 07:59 #1
Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?
Apx
 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 5

Вопрос к экспертам и знатокам. Есть разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?
Максимальная высота здания* для Общественных зданий по СП2 (таб. 6.9) 50* метров, действие СП4 распространяется на здания до 50* метров, все что выше СТУ (по замечанию эксперта). В СП 118 предельная высота 55* метров. Для инвесторов потеря площадей критична. Возможно ли проектирование здания высотой до 55 м без СТУ?
Просмотров: 4045
 
Непрочитано 03.05.2017, 10:59
1 | 1 #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Нет, без СТУ ни как.
Согласно Фз-123 ст.78 ч.2 Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Т.е если Вы делаете здание пожарной высотой, например, 53 м, Вам нужно разработать СТУ на основании ФЗ-123 (Его выполняют СП2,СП4 и т.п). Если вы делаете здание высотой более 55 м (допустим 60м) нужно также разработать СТУ на основании ФЗ-384 (Его выполняет СП118).
Если смотреть "Порядок разработки и согласования СТУ..." (приказ минстроя от 15.04.2016 №248/пр) то он выделяет отдельные виды СТУ
3. СТУ разрабатываются следующих видов:
а) технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента;(ФЗ-384)
г) технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
То есть это два разных вида СТУ

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Apx Посмотреть сообщение
Для инвесторов потеря площадей критична
Offtop: Тоже мне новость
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 11:45 Спасибо
#3
Apx


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 5


В общем 118 будут скорее всего менять, т.к. в СП 257 уже по гостиницам появилась отметка в 50 м. Спасибо
Apx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды Дмитрий1103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2017 12:50
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
у меня промышленное здание 108 метров в длину. Через сколько метров нужно ставить пожарную лестницу??? Papirus1988 Пожарная безопасность 7 26.04.2012 17:54
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? Utraz Конструкции зданий и сооружений 20 24.12.2009 07:55