ну.. Тогда стоять будет. мю для колонн в середине здания - навскидку в районе 1.1-1.2, ближе к торцам - можно принимать 1.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:42
#5022
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А там стены сендвичами зашьют и стоять будет
Пока обои не поклеите - леса не снимать
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:47
| 2 #5023
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А в чем БСК? Есть такое выражение - дураку полработы не показывают. Во-первых на фото не весь каркас, а только фрагмент. Во-вторых, наличие распорок недвусмысленно намекает, что вертикальные связи остались либо за кадром, либо будут смонтированы в крайнем пролете. Ну и в-третьих, судить о гибкости колонн, не зная ни габаритных размеров каркаса, ни размеров их сечений...
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:57
#5024
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Есть такое выражение - дураку полработы не показывают.
- золотые слова!



Общая беда современных конструкторов - многократное завышение веса и (как они думают) прочности конструкции. Кажется, только мостовики ещё способны спроектировать что-то изящное. Я сейчас занимаюсь реставрацией и постоянно нахожу старые конструкции, про которые только и можно сказать - "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!". Особенно это касается ферм и перекрытий. Но они простояли уже больше ста лет...

Последний раз редактировалось Огурец, 02.12.2016 в 12:03.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:23
#5025
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а на прогрессирующее они расчитаны?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:32
| 3 #5026
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Общая беда современных конструкторов - многократное завышение веса и (как они думают) прочности конструкции. Кажется, только мостовики ещё способны спроектировать что-то изящное. Я сейчас занимаюсь реставрацией и постоянно нахожу старые конструкции, про которые только и можно сказать - "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!". Особенно это касается ферм и перекрытий. Но они простояли уже больше ста лет...
Общая беда современных конструкторов - скотское отношение начальства, нереальные сроки, низкая оплата труда, неопределенность будущего и непонятность перспектив ("стране нужны овощи и программы!"), полный бардак с нормативами...

Offtop: P.S. и композитная арматура! и HILTIмэны...

Последний раз редактировалось Meknotek, 02.12.2016 в 13:38.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:38
| 1 #5027
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Общая беда современных конструкторов - многократное завышение веса и (как они думают) прочности конструкции.
Иногда бывает и наоборот. А конкретно в этом случае, судя по размеру бытовки на заднем плане, высота колонн примерно 6 метров. Ну пусть будет 8. По предельной гибкости на такую высоту с мю=1 трубы 160х4 без распорок вполне достаточно, даже с кран-балкой. Поэтому сечения элементов на фото (мне кажется это что-то прямоугольное в районе 160х200мм) выглядят вполне адекватно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:38
1 | #5028
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Общая беда современных конструкторов - многократное завышение веса и (как они думают) прочности конструкции.
Когда оплата идет за тонну металла, я удивлен еще что строения не отливают из него целиком.

Ну и так, видел проект: система газоанализа нефтебазы. Датчик весом в 200 грамм надо закрепить в полуметре над землей. Проект фундамента под датчик: 10-й швеллер вставленный в кубометр бетона. И под сотню таких фундаментов на комбинате. Казалось бы БСК? Ан нет. Тендер на выполнение проекта, участвует фирма "проектировщик" устраивает дикий демпинг, а потом на правах выигравших тендер согласовывает с проектировщиком (сама с собой) замену этого "фундамента" на забитый в землю 5-й уголок без всякого бетона. Понятно что если бы вдруг выиграла другая контора, им бы пришлось лить по кубу бетона под каждый 200 граммовый датчик.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:07
#5029
s7onoff


 
Сообщений: n/a


хорошо, что хоть беда у нас с вами общая есть, а то всё остальное какое-то разобщенное)
 
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:16
#5030
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
По предельной гибкости на такую высоту с мю=1 трубы 160х4
Если поверить в жесткость покрытия с профлистом и в то, что оно корректно "завяжется" с блоками ВСок по осям в единую жесткую "коробочку" , то да, мю берем 1 или чуть больше.

Получается, что целыми поколениями студенты вводились в заблуждение, когда рассматривалась тема "компоновка каркаса одноэтажного промышленного здания".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:23
#5031
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Получается, что целыми поколениями студенты вводились в заблуждение, когда рассматривалась тема "компоновка каркаса одноэтажного промышленного здания".
Нет. Потому что не всегда покрытие из профлиста, не всегда крепление его к прогонам/фермам посчитано конструктором и даны указания для монтажников, не всегда у нас навесик с 3т краном, без сейсмики, в I..II ветровом и т.п.

А студентам давали "классическое" рамно-связевое тяжелое здание, не привязанное свой компоновкой к типу покрытия. Достаточное для большинства типовых "сараев", в которых используется м/к

Другое дело, что кроме "классической" рамно-связевой другие и не рассматривались особо, но институт дает базовые, минимально необходимые знания. Дальше инженер пусть сам ищет литературу, читает нормы, думает головой. Нельзя же говорить, "у меня в курсовике не было многоэтажного здания с рамными узлами, меня обманывали преподаватели!"
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:28
#5032
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Получается, что целыми поколениями студенты вводились в заблуждение, когда рассматривалась тема "компоновка каркаса одноэтажного промышленного здания".
не совсем.
Это здание - частный случай. Где-то я видел такое указание: "При наличии жесткого диска покрытия верхний узел колонны можно считать раскрепленным в горизонтальной плоскости при условии, что на расстоянии не более 2 шагов колонн с одной из сторон имеется связевый блок в плоскости рамы". Не дословно - но по смыслу. Вроде, в каком-то пособии.

Суть в том, что данное предположение работает на не слишком вытянутых в плане зданиях/сооружениях. Если же у нас здание будет пролетом 18 м и длиной 100 - то у достаточно большой части колонн в середине здания мю будет значительно ближе к 2, нежели к 1 из-за податливости диска покрытия.
А если здание квадратное или почти квадратное в плане - то мю будет 1 или очень близко в 1 для всех колонн. При условии наличия диска покрытия и торцевых связевых блоков.

Кроме того, не стоит забывать, что раньше очень много покрытий выполнялось из жб ребристых плит... А их просто так нельзя считать за жесткий диск - там требуются специальные мероприятия.. И это не только приварка закладных.

Про упрощенные "инженерные" методики расчета, которыми пользовались, скажем, 30 лет назад - надо говорить? Это сейчас есть МКЭ, которые позволяют оценить устойчивость конкретной колонны с ее конкретной расчетной длиной и т.д.

ну и, наконец, институт дает самые основы... А также умение думать, находить и анализировать информацию. И не зря из института выходили "молодые специалисты", которых потом "старшие товарищи" еще дооолго учили по месту работы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:35
#5033
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А в чем БСК? Есть такое выражение - дураку полработы не показывают.
Там по IIПС подозрение на несоответствие. Вполне возможно при сочетании, а не по загружениям.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:40
#5034
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1058.jpg
Просмотров: 226
Размер:	255.0 Кб
ID:	180167  
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:42
#5035
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


По секрету - они и заклепки не используют
хотя как соединение - заклепки лучше болтов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:51
#5036
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
Потому, что не всегда обеспечивается однозначная работа на растяжение.
Лично я кое где использовал обычную стержневую арматуру. Были такие конструкции с постоянно растянутыми элементами.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 17:09
#5037
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-02-001.png
Просмотров: 180
Размер:	50.5 Кб
ID:	180168  
Вложения
Тип файла: xlsx Полосы и гибкости.xlsx (10.8 Кб, 15 просмотров)
 
 
Непрочитано 02.12.2016, 17:29
#5038
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Что есть b, что есть h (в смысле, где толщина, где ширина) и чему равна ширина полосы?
Offtop: и не говори ничего про "поковряйся в екселе".. лень
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 17:52
#5039
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Простой вопрос: почему современные конструктора практически не используют полосовой профиль в фермах?
Потомучто неэкономично.
Ту халабуду, что на фото можно сделать гораздо легче и технологичнее.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 17:53
#5040
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, а от ширины полосы её гибкость разве зависит?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветрозащита-бред сивой кобылы gofra Архитектура 4 19.06.2010 12:59
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49
Бред Сивой Кобылы 2007 Kryaker Разное 782 31.12.2007 22:21
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41