Помогите пожалуйста с расчётом цилиндрического кирпичного свода!!!
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5852
|
|
||||
Обследование Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40
|
а вы как считать собрались? ручками или сапр?
Начать надо с того, что необходимо вырезать полосу шириной 1м. На вашу арку действует равномерно распределенная ногрузка величиной от 19,2кн/м (16...18кн/м3*1,2м*1м), посчитаете усилия в кладке (руками - это по безмоментной теории, в SCADе это вроде как нелинейный расчет), зная усилие разделит его на площадь (тут в несколько итераций , А1=0.12м*1м, А2=0.25м*1м и тд...) после сравните с рачетным сопротивлением кладки по снип |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Бред рассчитывать свод под такой пролет и такие нагрузки.Толщину таких сводов (если не мостовой) принимают из конструктивных соображений. Толщина свода погреба часто принимается из теплотехнических соображений и из удобства производства работ....
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
А вы сразу и расшаркались. Сразу в лоб "безмоментная теория", еще сапр какой-то. Девушка ведь пишет
и надо ей всего Дашулька - где погреб то? Что там хранить будете (вино аль картошку)? И почему кирпич? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Ну если вино, то конечно кирпич.
Цитата:
Если нет сейсмики и сотрясений от транспорта, а так же сверху не будут ставить автотранспорт - толщина свода по циркульной кривой 0.5 кирпича. Если все это есть - 1 кирпичь (и то с запасом) Но надо смотреть еще на температурный и влажностный режим... Для большинства вин влажность в помещении должна быть 65-70% при температуре ок 15 град. Толщина стен и свода часто позволяет обеспечить постоянство параметров без кондиционера (это я к тому, что лучше камнем и кирпичем, чем грунтом делать инерционность сооружения) |
|||
|
||||
А почему вы думаете, что на кирпичном своде конденсата не будет?
Нормальное утепление+вентиляция=отсутствие конденсата при любом конструктивном решении Вообще, применение кирпича в таких случаях может быть вызвано (имхо) только следующими условиями: - эстетические требования (ну вот захотелось человеку винный погреб, шоб как в замке) - невозможность доставки необходимой партии бетона на объект (ну мало ли, в горах домик)
__________________
Материализую мысли. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите с расчётом фундамента | ydov | Основания и фундаменты | 4 | 07.05.2011 18:32 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
Помогите пожалуйста найти ......... | frei | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.12.2004 18:51 |