Доброго времени суток! Имеется монолитная ЖБ стена толщиной 200 мм с оконными проемами (см.рис.) простенки 500...600 мм, над окном до перекрытия 200 мм, как правильно ее моделировать, удобнее анализировать усилия и получить армирование:
1) Всё оболочками "как есть"(так моделирует Ревит например).
2) Стержнями (условно простенки - колонны; балки в перекрытии; подоконная часть игнорируется?).
3) Комбинировано: простенки - стержнями, а над/подоконная часть - оболочками.

Вложения
Тип файла: pdf Модель.pdf (4.8 Кб, 43 просмотров)

Просмотров: 1270
 
Непрочитано 24.03.2017, 07:59
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если попадает в понятие балка, то стержнем.
Если попадает в понятие колонна, то стержнем.
В противном случае-оболочками.
Вложения
Тип файла: docx 44.docx (414.4 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 09:43
#3
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Колонны - это элементы, высота сечения которых не превышает 4х толщин и не менее 3х высот сечения. В противном случае колонну следует рассматривать как стену
Немного противоречиво.
Offtop: Или там слово длина пропущено
И надоконную часть считать с подоконной частью следующего этажа как единое целое?

Т.е. получается так: простенки это стержни-колонны, а над/под проемом балка-стенка?
Vans вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:04
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Немного противоречиво.
В СП 52-103-2007 п. 5.7 загляните.

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
И надоконную часть считать с подоконной частью следующего этажа как единое целое?
Если единый монолит, то да.

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Т.е. получается так: простенки это стержни-колонны, а над/под проемом балка-стенка?
Да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:47
#5
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Т.е. получается так: простенки это стержни-колонны, а над/под проемом балка-стенка?
Подоконники, как мне кажется, лучше моделировать пластинами. Отношение пролета к высоте 1500/800=1,875/1, т.е. классическая балка-стенка.
Помните, что классическая теория балок предполагает соотношение пролета к высоте поперечного сечения l/h>8/1. При l/h<8/1 следует учитывать влияние сдвиговых деформаций.
При l/h<4/1 гипотеза ненадавливания слоев уже не работает и соответственно, стержнем описать НДС такой балки уже не получится.
гувиев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно моделировать стену с частыми высокими окнами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33