Добрый день уважаемые, у меня такой вопрос:
Можно ли в этом узле так приварить связь ? усилие в связи 2 тоны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 829
Размер:	33.6 Кб
ID:	48799  

Просмотров: 8676
 
Непрочитано 24.11.2010, 14:48
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Насколько я понимаю, связь двухветвевая и крепится в местах полок двутавра? Если да, то связь можно приваривать, есть подобное решение 1.424.3-7.7 правда приварена не связь а решетка, но разница небольшая.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 15:09
#3
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


нет, связь крепиться по центру...
Mak вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 15:36
1 | #4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Если связь крепить по центру то будут проблемы с швами прикрепляющими траверсу к профилю (они очень плохо работают на момент из плоскости траверсы) а так же с самой траверсой (изгиб в двух плоскостях). Если есть возможность то лучше все таки перейти на двухветвевую связь.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 21:46
1 | #5
Dart Sith


 
Регистрация: 16.03.2007
г. Самара
Сообщений: 24
<phrase 1=


Решение простое. ребро к которому крепиться связь приварить к стенки колоннны а траверсу уже варить к этому ребру данный узел будет нормально работать единственно снизу на траверсе незабудьте отверстия, радиусом 25мм,под сток внешних осадок (если вы ее не обетонируете естественно). Кстати данный узел являеться жестким только в одном направлении, в перпендекулярном направленни он шарнир поробуйте поискать так же узлы с обычными траверсами только надо предусмотреть правильно расстояние между фундаментными болтами.

Последний раз редактировалось Dart Sith, 24.11.2010 в 22:54.
Dart Sith вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:16
#6
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
усилие в связи 2 тоны.
Может не совсем по теме, но как по мне, то сомнительна необходимость постановки верт. связи при таком в ней усилии, а у Вас еще и габарит сечения связи около 120, явное завышение, разве что по гибкости подбирали. Могу ошибаться так как расчетной схемы я не видел.

Последний раз редактировалось beholder, 26.11.2010 в 00:39.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:25
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Может не совсем по теме, но как по мне, но сомнительна необходимость постановки верт. связи при таком в ней усилии, а у Вас еще и габарит сечения связи около 120, явное завышение, разве что по гибкости подбирали. Могу ошибаться так как расчетной схемы я не видел.
Да уж. Но ведь колонны бывают разные.. Например для зданий без кранов, с высотой, например 18 - 24 метра. И там как раз такая фигня бывает. Даже в два уровня, а сечение - ОГО-ГО. Народ конечно пугается. А куда деваться?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:31
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Обычно в таких случаях связь центруют не в центр опорной плиты, а выше - на уровень верха траверсы, и добавляют пластину, закрывающую полость базы. В этот образовавшийся угол и вваривают косынку для связи.
А в закрывающей пластине делают пару дыр в 60...80 мм на всякий случай...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:29
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Dart Sith Посмотреть сообщение
единственно снизу на траверсе незабудьте отверстия, радиусом 25мм,под сток внешних осадок
Каких нафиг осадок? Может осадков? Если да то откуда там взяться осадкам?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 14:56
#10
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Всем спасибо, сделал связи из уголков L75x5, с двух сторон балки...
Колонны сделаны под Нефтяной аппарат, весом 60т.
Высота 5 метров
Сейсмический район, 7 баллов
Mak вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 17:39
#11
Dart Sith


 
Регистрация: 16.03.2007
г. Самара
Сообщений: 24
<phrase 1=


осадки имелись ввиду -вода
Dart Sith вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 21:45
#12
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
аппарат, весом 60т.
Высота 5 метров
Сейсмический район, 7 баллов
Как-то 2тс в связи не корреспондируется
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 21:48
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Как-то 2тс в связи не корреспондируется
верное замечание, проверь расчет
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 07:56
#14
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Всем спасибо, сделал связи...
Не совсем понятно, что получилось, но полностью согласен с Ильнуром:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычно в таких случаях связь центруют не в центр опорной плиты, а выше - на уровень верха траверсы, и добавляют пластину, закрывающую полость базы. В этот образовавшийся угол и вваривают косынку для связи...
Стандартное решение...

Про усилие в связи уже говорили, но добавлю, что какое бы оно не было, появится горизонтальная составляющая...
Надо делать "шпоры" на фундаментах...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 12:00
#15
st63

проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16


По поводу отверстий в траверсе. Траверсу может и разорвать .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1011_161401.jpg
Просмотров: 556
Размер:	54.5 Кб
ID:	48918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1113_121549.jpg
Просмотров: 581
Размер:	71.5 Кб
ID:	48919  
st63 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 18:56
#16
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Интересное фото!
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 00:00
#17
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Про усилие в связи уже говорили, но добавлю, что какое бы оно не было, появится горизонтальная составляющая...
Надо делать "шпоры" на фундаментах...
Не совсем с Вами согласен. Насколько мне известно, шпоры делают только тогда, когда горизонтальное усилие невозможно воспринять за счет сил трения опорной плиты колонны и бетона фундамента (подливки).
beholder вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 19:35
2 | #18
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


2 beholder
Цитата:
СНиП II-7-81* п.2.13. ...соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования, следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку ... Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.
Так что в сейсмике завсегда:
Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Надо делать "шпоры" на фундаментах...
даже для несвязевых.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 12:08
#19
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
2 beholder

Так что в сейсмике завсегда:

даже для несвязевых.
Это установившаяся практика?
Например, в узбекских нормативах:
КМК 2.01.03-96 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
2.29. Самонесущие стены, панели, перегородки из своей плоскости, соединения между отдельными конструкциями, крепление технологического и инженерного оборудования следует рассчитывать на местную сейсмическую нагрузку по п.п. 2.6б и 2.13 при Wh соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 1,0, Коэффициенты Кб , Кп и Кр принимаются по п. 2.27.
При расчете стыковых соединений допускается учет сил трения.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 12.04.2017 в 12:22.
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткая база колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткая база металлической колонны круглого сечения Макс04 Металлические конструкции 19 27.04.2010 15:08
база колонны Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 23 09.10.2009 09:58
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30