Непрочитано 14.10.2014, 12:11 #1
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно?
Nabludatel20082
 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 2

Суть вопроса:
заармирована плита основания, производится заливка бетона. В 50-60 метрах от нее производятся работы по забивке ж/б свай. Передаваемые вибрации ощущаются в районе плиты весьма. Пока бетон жидкий-вибрации, ИМХО, даже хорошо. Но в какой-то момент бетон схватится, не будет ли тряска грунта отрицательно влиять на процесс набора прочности?
Есть ли какие-то нормативные требования, касающиеся данной ситуации?
Просмотров: 4317
 
Непрочитано 14.10.2014, 12:57
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Есть ВСН 490-87. Там есть табличка с допустимыми расстояниями без расчета, правда до существующих зданий.
В пособии к МГСН 2.07-01 в Приложении 4 написано "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующих зданий, ближайших к погружаемым элементам."
В п. 5.5 "Рекомендаций по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г . Москве (1999)" значится: "В случае применения при строительстве забивки и вибропогружения свай или шпунта следует выполнять проверку на динамическую прочность несущих конструкций существующего здания ближайших к погружаемым элементам.
Проверку прочности следует выполнять в соответствии с указаниями «Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки»."
Данный документ есть по адресу тынц
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 13:03
#3
Nabludatel20082


 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 2


Это всё относится к существующим зданиям, в которых бетон имеет условную 100%-ую прочность. А в моём случае бьют сваи рядом (60 метров) с плитой основания, которую только что залили....
Nabludatel20082 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 13:09
#4
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Какая вам разница какая прочность, проверяете расчетом с учетом пониженной прочности.
Вряд ли есть нормы, регламентирующие невозможность забивки свай рядом с заливаемой плитой, потому как во всем должна быть технологическая последовательность. Сначала сваи, потом монолит. Нормы и рекомендации не должны подстраиваться под плохую организацию работ на стройке.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 20:08
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А если сваи забивает некая сторонняя организация на соседнем объекте?
(Вопрос именно в этом. Или - нет).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 20:37
#6
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


VVN59
Тогда есть 2 варианта
1) С многозначительным видом вместе с заказчиком сидеть и смотреть в таблицу ВСН 490-87 с допустимыми расстояниями и ждать, что будет на самом деле...
2) Вежливо попросить "стороннюю организацию" первые ряды свай по направлению к нашей плите бить с пониженной энергией удара. Остальные можно и в полную силу, поскольку первоначально забитые будут играть роль барьера и частично гасить колебания.

Вариант заставить заказчика сделать стенку-барьер из тех же забивных свай, забитых с малой энергией удара, или шпунтовых труб, по понятным причинам не рассматривается.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:02
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Как Я понял - никаких вариантов - нет.
Предложенные выше - не катят...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 08:19
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nabludatel20082 Посмотреть сообщение
Суть вопроса:
заармирована плита основания, производится заливка бетона. В 50-60 метрах от нее производятся работы по забивке ж/б свай. Передаваемые вибрации ощущаются в районе плиты весьма. Пока бетон жидкий-вибрации, ИМХО, даже хорошо. Но в какой-то момент бетон схватится, не будет ли тряска грунта отрицательно влиять на процесс набора прочности?
Есть ли какие-то нормативные требования, касающиеся данной ситуации?
Сваи забивают круглосуточно?
Если есть перерыв на ночь, то можно так подгадать заливку бетона, чтобы схватывание и первоначальный набор прочности основного массива произошел именно в этот период.
Из практики: строили объект рядом с железной дорогой с интенсивным движением (10м до железки). Движение круглосуточное. Вибрация основания ощущается явно (хотя никто не замерял инструментально). Заливали фундаменты и остальные конструкции из бетона В25 летом, а часть и в зиму попали. Проблем с набором прочности не было.
Вот что выдал архив форума:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=119617&postcount=6
вся тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10121

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 15.10.2014 в 08:25.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку Дмитрий_Leo Основания и фундаменты 55 22.11.2021 20:33
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31